Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.06.2016, 07:48   #1
Lukasevich
Новичок
 
Аватар для Lukasevich
 
Адрес: Казахстан, Костанай
Сообщений: 2
проверено Неправильные показания по току на токовом канале

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: задаю ток калибратором на токовый канал прибора ТЭКОН 19 02М. Задаю 4 мА - в телепорте показывает 4.9 мА, задаю 20 мА - в телепорте 24 мА. Подскажите, что это может быть.
Lukasevich вне форума  
Старый 07.06.2016, 09:51   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Неправильные показания по току на токовом канале

Калибратор поверен? Используете активный режим работы или сторонний БП? Такая ситуация наблюдается по всем трех каналам Тэкона?

Добавлено через 1 минуту

если входного сигнала нет, каково значение тока в каналах J0.. J2
Василий вне форума  
Старый 07.06.2016, 17:56   #3
Lukasevich
Новичок
 
Аватар для Lukasevich
 
Адрес: Казахстан, Костанай
Сообщений: 2
По умолчанию Re: Неправильные показания по току на токовом канале

Калибратор поверен. Используется активный режим. На двух каналах. Показания на всех точках завышаются линейно, словно стоит множитель 1,24.
Lukasevich вне форума  
Старый 08.06.2016, 07:46   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Неправильные показания по току на токовом канале

у Т-19.02 три токовых входа.
скорее всего- вам в сервисный центр

Добавлено через 4 минуты

р.с. глупая м.б. затея.. но вдруг.. попробуйте вывести на индикацию Тэкона непосредственно значение тока в канале, и у заново сравните
Василий вне форума  
Старый 08.06.2016, 09:38   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Неправильные показания по току на токовом канале

Значения входных сопротивлений каналов J0, J1, J2 равны 100 Ом?
Чему равен ток в каналах при отсутствии сигнала?
Василий вне форума  
Старый 27.07.2016, 10:03   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Неправильные показания по току на токовом канале

Самым простым способом первичной диагностики токовых выходов, является проверка сопротивления на токовых входах J0-J2, оно должно быть равным 100Ом на каждом канале.
Если же сопротивление не соответствует 100Ом, то необходимо обратиться в Сервисный Центр, для более детального анализа контролера ТЭКОН-19.
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
С надеждой на развитие форума Wagan Обсуждения 4 02.04.2019 17:26
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
Не верные показания на ТЭКОНе17 Настройка 1 03.05.2012 09:20
Тэкон-19-05М: подключение ППГ-1 и вывод показаний расхода на GSM Контроллеры ТЭКОН 2 16.02.2012 14:29
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49


Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06651 секунды с 11 запросами