Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.04.2009, 16:22   #1
timofejB
Гость
 
Аватар для timofejB
 
Сообщений: n/a
По умолчанию нет обмена с текон 17

здраствуйте! Нет обмена с текон 17 через RS232.Работал 3 месяца, после очередного подключения обмена нет? Настройки сети: основной канал ?00:00,частота 09:60; интерф. модуль ?01:48, 09:60. Что делать? Помогите!
 
Старый 17.04.2009, 14:29   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию нет обмена с текон 17

Добрый день.
Непонятно зачем писать в две ветки? :-)

Мало исходных данных.

1. Через какой канал осуществлялось подключение раньше?
2. Не пробовали осуществить обмен с другого компьютера?
3. Что значит после очередного подключения? Т.е. ТЭКОН
подключен к компьютеру не постоянно?
Подключать ТЭКОН к компютеру (не ноутбуку) "на ходу" надо
аккуратно, т.к. в ТЭКОН-е (как и в стационарном компьютере)
импульсный источник питания и неплохо бы соблюдать
требования по заземлению подключаемых устройств.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05412 секунды с 10 запросами