Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.05.2013, 16:44   #1
Петр Потнин
Гость
 
Аватар для Петр Потнин
 
Сообщений: n/a
проверено Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

Добрый день,
У нас возникла проблема при подключении ТЭКОН-17 к ПК через RS-232, и хотелось бы узнать мысли специалиста по данному поводу.
Подключение выполняется по следующей схеме:

Переходник IDC-10 <-> DB25 - это Т10.04.09.
Далее идет самодельный переходник на DB-9 и удлиняющий провод, входящий в COM-порт компьютера на материнской плате.
Из программы "Диалог-Тэкон" отправляется запрос текущего времени, на что прибор отвечает неким сигналом, но смещенным вниз (см. фото)

И, следовательно, компьютер такой ответ не воспринимает.
Соединение заземления прибора (корпус заземлен в PE-провод электросети) и земли интерфейса (между ними перед этим была разность потенциалов около 20 мВ) не дало изменений.
Подключение пяти вольт к контакту "23:+5В" разъема DB-25 тоже не изменило ситуацию.
Интересно, что если ответный сигнал поднять на двенадцать вольт, и сдвинуть все вправо, то картина становится такой:

причем желтые линии - это именно сигнал с ПК (ножка 3:RxD на DB-25), а красные - 2:TxD (согласно схеме Т10.04.09)
Посоветуйте, что можно с этим сделать

Добавлено через 7 минут

зав. номер под панелью ТЭКОН-17: №3638
 
Старый 27.05.2013, 12:28   #2
Петр Потнин
Гость
 
Аватар для Петр Потнин
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

в картинке маленькая ошибка - на DB-25 земля - это 7 контакт
 
Старый 27.05.2013, 13:59   #3
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

Добрый день!
Судя по приведенным данным (с поправкой на номер контакта) похоже на неисправность верхнего плеча выходного каскада передатчика ТЭКОН-17. Отправляйте к нам на техпроверку. Если неисправность подтвердится - то и в ремонт.

Последний раз редактировалось Pablo; 27.05.2013 в 15:47.
Pablo вне форума  
Старый 27.05.2013, 14:30   #4
Петр Потнин
Гость
 
Аватар для Петр Потнин
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

включили в линию RxD Тэкона конденсатор (1мкФ) и получили следующую картину:

компьютер сигнал успешно принимает, но то, что первый "ноль" попадает в диапазон в данном случае - удача
поэтому сейчас переделаем с конденсатором поменьше (0.01) и попробуем
 
Старый 27.05.2013, 15:51   #5
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

Еще возможный вариант - ненадежный контакт или отсутствие "земли" (общего провода). Конденсаторы при правильном подключении и исправном ТЭКОН-17 ничего не должны были изменить.
Pablo вне форума  
Старый 30.05.2013, 14:05   #6
Петр Потнин
Гость
 
Аватар для Петр Потнин
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

с конденсатором в 0.5 мкФ заработало оптимально


земля с корпуса ТЭКОН (где именно подключать заземление в монтажном отделения неясно. питание в ТЭКОН вводится на две клеммы) идет на шину PE розетки/здания, на этой же шине "сидят" и компьютер, и осциллограф. но вот насчет того, как именно заземлена шина PE, сказать что-то трудно - здание не новое

а copling-конденсатор, разделяющий линию передачи, просто "съел" постоянную составляющую перед подачей в ПК. почему он не должен был ничего изменить?
 
Старый 03.06.2013, 12:26   #7
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232

Я имел ввиду общий провод интерфейса, а не заземление.
Конденсаторы никакие не нужны. Если ставить его в разрыв цепи - конечно Вы получите то, что получаете. Но работать должно без всяких конденсаторов. Вы боретесь со следствием, а надо устранить причину неисправности. Хотя, это Ваше право - лечить болезнь или устранять ее симптомы.
Pablo вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение ТЭКОН-19 к ПК Игорь Контроллеры ТЭКОН 1 11.04.2014 09:58
Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232 BuldakovIV Настройка 4 18.09.2013 13:04
Подключение к RS-485 вместо RS-232 DiGa Контроллеры ТЭКОН 3 18.08.2010 07:48
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС dima Разное 9 12.02.2009 14:08
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12


Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 2.x.x
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06992 секунды с 11 запросами