Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Документация

Документация Вопросы и замечания по документации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.12.2009, 16:32   #1
qwer
Новичок
 
Аватар для qwer
 
Сообщений: 6
По умолчанию ТЭКОН+19

Здравствуйте!!! Почитал документацию на ТЭКОН-19 и не смог разобраться, помогите!!!! Если я правильно понял существует 14 исполнений ТЭКОН-19 с 01 по 14. Мне нужно что бы у меня в контроллере было минимум 6 аналоговых входов 4-20 мА для обсчета расхода пара двух тубопроводов. Судя по таблице мне подходит только исполнение номер 14. Непонятно только будет ли он считать пар. Что значит без загрузки задач только измерение силы тока. Как амперметр будет работать что ли?
Помогите мне выбрать контроллер для учета 2 точек пара сигнал со всех датчиков аналоговый 4-20мА.И может ли подобный контоллер дополнительно быть оснащен сетевой картой. Как такой указать в заявке? Причем интерфейс RS-232 то же необходим.
qwer вне форума  
Старый 17.12.2009, 09:43   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию ТЭКОН+19

Добрый день. Для Вашей задачи можно предложить комплект:
1) Т19-xx, где xx=01..10
2) Т19-14 как модуль расширения для увеличения числа входов
3) адаптер Ethernet АЕ-67-03 для включения всей системы в компьютерную локальную сеть.

Пояснения.
Функции расчета есть только в исполнениях Т19-01..10. Исполнения 11..14 просто измерители, без расчета. (Т19-14 можно сказать работает как амперметр, только 0-20 мА, 10-канальный, со встроенным интерфейсом CAN и в исполнении на DIN-рейку).

Таким образом, для учета любой среды в том числе и пара необходим хотя бы один модуль Т19-01..10. В него должна быть загружена очередь задач - набор задач расчета и архивирования.
Если количества измер. каналов одного модуля не хватает, ставятся дополнительные модули 11..14 как модули расширения входов, простые измерители.
В очередь задач основного модуля должны быть добавлены задачи ввода (чтения) необходимых параметров из модулей расширения (для Т19-14 это измеренные им токи 0-20 мА).

Модули соединяются магистралью CAN, которая есть во всех приборах Т19, по которой и происходит чтение параметров из одного модуля в другой.

Т19-01..10 имеют 2 интерфейса обмена - CAN и RS-232. Т19-11..14 порта RS-232 не имеют.
Andrew вне форума  
Старый 18.12.2009, 20:54   #3
qwer
Новичок
 
Аватар для qwer
 
Сообщений: 6
По умолчанию ТЭКОН+19

Есть еще вопрос. Если будет заказан ТЭКОН-19-02 придет ли с ним програмное обеспечение для его конфигурирования на рабочий объект и как но называется? Нужно ли его заказывать отдельно либо оно идет в комплекте?
qwer вне форума  
Старый 21.12.2009, 09:46   #4
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию ТЭКОН+19

Хотелось бы дополнить к предыдущему сообщению.
Чем продиктован выбор датчиков с выходами именно 4-20 мА?
Если датчики, которые планируется подключать, служат для измерения расхода-давления-температуры (2 комплекта). Тогда при подборе датчиков с другим типом выхода, не 4-20 мА, можно обойтись одним модулем Т19-05 и для измерений, и для расчетов.

Например:
1 датчик термосопротивления ТСМ/ТСП для изм. температуры
1 датчик 4-20мА изм. давления,
1 датчик расхода с числоимпульсным выходом.
(2 комплекта)

То можно обойтись одним модулем ТЭКОН-19-05, который имеет конфигурацию входов 2-2-3 (2 термосопротивления ТСМ/ТСП, 2 токовых 0-5/4-20/0-20 мА и 3 числоимпульсных дискретных входов [=2 расходомера и 1 вход останется свободным]).

Это решение кажется более оптимальным.

<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>
придет ли с ним програмное обеспечение для его конфигурирования на рабочий объект и как оно называется?
<hr size="1" noshade></blockquote>ПО для конфигурирования ТЭКОН-19 это:
1) Телепорт TTP20 - программа обмена (чтения, записи параметров и загрузки очередей задач в прибор);
2) Ромб - программа для составления очереди задач (т.е. набора задач расчета и архивирования, которые будет выполнять ТЭКОН-19)

Телепорт TTP20 поставляется на диске в комплекте.
Программы Ромб нет в комплекте, т.к. многие пользуются готовыми (типовыми) очередями задач. Если Ромб вам нужен (вы собираетесь самостоятельно составлять очереди задач), укажите это при заказе. Или все программы также можно загрузить с нашего сайта (Ромб скачивается после заполнения формы запроса).
Andrew вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06154 секунды с 10 запросами