Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 04.10.2012, 12:57   #1
Muhomor
Новичок
 
Аватар для Muhomor
 
Адрес: Россия, Бийск
Сообщений: 8
По умолчанию Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возникла проблема по установке связи с Текон-19 через контроллер Ethernet К-104. Текон-19 подключен к контроллеру К-104 по шине CAN BUS.
Программой Телепорт виден только контроллер К-104. При поиске модулей на контроллере индикация CAN Rx и Tx не мигает. Пробовали с терминаторами и без, меняли фазировку шины, ничего не помогает. Расстояние между ТЭКОН-19 и К-104 не более полуметра. Настройки в ТЭКОН-19 смотрели по индикатору адрес 01 скорость 300, такие же установлены и в К-104, кроме адреса, адрес в К-104 установлен 09. ТЭКОН-19 Т10.00.60-2М.
Muhomor вне форума  
Старый 04.10.2012, 13:17   #2
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Добрый день!
В Телепорте "Настройки.."-> "Контроллер ethernet K-104"-> Параметры обмена-> Подключение
какая опция выбрана :
Сеть через порт Can-Bus адаптера
или Контроллер Ethernet K-104 ?
в первом случае Телепорт находит К104 и Тэконы, которые находятся на одной шине Can, во втором случае - только К-104
Проверьте, пожалуйста, настройки.
Olga вне форума  
Старый 04.10.2012, 16:06   #3
Muhomor
Новичок
 
Аватар для Muhomor
 
Адрес: Россия, Бийск
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Большое спасибо, связь состоялась! Подскажите пожалуйста Olga, есть ли возможность поменять сетевые адреса CAN BUS контроллеров Текон-19. Заранее благодарен.
Muhomor вне форума  
Старый 04.10.2012, 16:25   #4
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Сетевые номера по Сan или Rs можно поменять в программе Телепорт.
Для этого перейдите на уровень "Наладчик" ( см. документацию к программе) и в задаче "Система" есть параметр "Сетевой номер по CAN-BUS".
Введите новый номер, запишите в модуль.
Не забудьте, что на шине Can сетевые номера должны быть уникальными. Наличие 2х или более модулей с одним сетевым номером приведет к ошибкам обмена
Olga вне форума  
Старый 05.10.2012, 14:10   #5
Muhomor
Новичок
 
Аватар для Muhomor
 
Адрес: Россия, Бийск
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Здравствуйте, уважаемая Olga! Благодаря Вашей помощи удалось назначить сетевые адреса всем приборам, теперь всё видится, всё в сети. Проблема теперь в следующем, все 6 Текон-19 абсолютно пустые. Как что и куда загружать я даже не представляю. Не будите ли вы так любезны, подсказать каким образом начать действовать... или если это очень сложно может быть сразу DHL-ем Вам для программирования отправить... Подскажите как быть.
Muhomor вне форума  
Старый 05.10.2012, 14:33   #6
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Добрый день, уважаемый Muhomor!
"все 6 Текон-19 абсолютно пустые" - первый раз сталкиваюсь с тем, что бы на объекте были установлены незапрограммированные Тэконы .
Может Вы просто не прочитали очереди задач с Тэконов?
В телепорте в режиме "поиск модулей в сети" есть кнопочка "Очередь задач"
По этой кнопке у выбранных модулей считывается очередь задач.
Если все-таки Вы прочитаете очереди задач, то сохраните их на диске, они Вам пригодятся в дальнейшей работе.
По поводу программирования Тэконов обратитесь к менеджерам нашего предприятия.
Olga вне форума  
Старый 05.10.2012, 15:51   #7
Muhomor
Новичок
 
Аватар для Muhomor
 
Адрес: Россия, Бийск
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Отсутствует очередь задач, сказал Телепорт...
Muhomor вне форума  
Старый 08.10.2012, 10:21   #8
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Добрый день, уважаемый Muhomor!

Если очередь задач в модулях отсутствует, то необходимо составить очередь задач и записать ее в Тэкон с помощью программы Телеплот.
Для того чтобы составить очередь задач для Тэкон-19, необходима структурная схема тепло- или газоснабжения на каждый узел учета, а также желательно иметь спецификацию по каждому узлу учета, т.е необходимо знать количество подключаемых первичных датчиков (расход, тепло, давление)
Для оформления заявки на составление очереди задач по Вашему заданию на основании предоставленной Вами информации обратитесь, пожалуйста, к нашим менеджерам.
Olga вне форума  
Старый 11.10.2012, 17:00   #9
Muhomor
Новичок
 
Аватар для Muhomor
 
Адрес: Россия, Бийск
Сообщений: 8
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Здравствуйте уважаемая, Olga!

Так понимаю, что нет необходимости отправлять приборы на завод, а только выставить так сказать тех.задание на составление очереди задач. При получении которой, самостоятельно можно загрузить в контроллер посредством программы Телепорт. Всё правильно?
Muhomor вне форума  
Старый 12.10.2012, 09:19   #10
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Re: Нет связи по CAN-BUS с Текон-19 через K-104

Добрый день, уважаемый Muhomor!
Да, Вы все правильно поняли. Тэконы отправлять к нам не надо.
Olga вне форума  
Закрытая тема

Метки
can-bus, k-104, тэкон-19, нет связи


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Контроллер К-104 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 26 12.12.2012 22:30
Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105 Ruric Программное Обеспечение 1 29.06.2012 08:45
Пропадает связь с ТЭКОН-17 через GSM модем Контроллеры ТЭКОН 7 20.02.2012 15:47
OPC-клиент/сервер ТЭКОН подвешивает К-104 Magister Программное Обеспечение 1 08.09.2011 13:32
Адапетр RS232 - CAN BUS basargin Настройка 5 19.03.2008 13:08


Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.10241 секунды с 11 запросами