Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.02.2012, 16:43   #1
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

Доброго времени!
Помогите!
К нам попали контроллеры ТЭКОН-19 в "сыром" виде, т.е. не настроенные на наш технологический объект. Что необходимо для того, чтобы Вы могли посодействовать в решении этой проблемы?
 
Старый 06.02.2012, 09:16   #2
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

Здравствуйте!
Вы можете оставить заявку на программирование по телефону любому менеджеру нашей компании, предоставив ему всю необходимую для этого информацию по Вашему технологическому объекту. Готовый проект может быть выслан Вам по электронной почте для самостоятельной "заливки" в прибор с помощью программы "Телепорт", либо мы можем "залить" проект в Ваши приборы - для этого нужно будет выслать их нам. Выбор варианта за Вами. Со стоимостью услуги Вы можете ознакомиться на страничке "Прайс". Кроме того, Вы можете самостоятельно запрограммировать Ваши приборы с помощью программы "Диалог-19" (скачать в разделе "Программы").
Pablo вне форума  
Старый 16.02.2012, 08:32   #3
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

Здравствуйте!
У меня имеется контроллер ТЭКОНТ-19.
Какая мне нужна программа для получения дневных месячных архивов по телефоной линии?
 
Старый 16.02.2012, 12:23   #4
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

Добрый день!
Для чтения архивных данных по телефонной линии надо приобрести программный комплекс "Искра", базовый комплект с сервером обмена "через последовательный порт"
Olga вне форума  
Старый 13.03.2012, 20:20   #5
kirych
Новичок
 
Аватар для kirych
 
Сообщений: 10
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

Здравствуйте.
Имеются несколько тэконов Т-19М-02. Настроены на вычисление расхода насыщенного пара методом перепала давления. К каналу J00 подключен датчик Метран-55, к каналу J01 подключен датчик перепада давления Метран-150. Оба датчика подключены по двухпроводной схеме. К каналу температуры подключено термосопротивление по 4-х проводной схеме ТС-1288 100М.
Ситуация следующая: когда задействовано только термосопротивление (давление и перепад отключены от прибора), температура измеряется точно, как только подключаем датчик давления и/или перепада, показания температуры резко падают (уменьшается напряжение и сопротивление в канале Т0, в каналах J0 и J1 также падает напряжение процентов на 20). Как только снова отключаем токовые датчики, температура приходит в норму. Что может быть, подскажите, пожалуйста.
kirych вне форума  
Старый 15.03.2012, 13:37   #6
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

Добрый день.
Наиболее вероятная причина наличие гальванической связи между цепями токовых датчиков и "землей".
Убедитесь что схема подключения токовых датчиков соответствет приведенной в РЭ на Т-19.

Уточняю.
Цепь "+" с БП должна быть соединена с "+" датчика.
Цепь "-" датчика должна быть соединена с "+" измерительного входа Ix.
Цепь "-" измерительно входа Ix должна быть соединена с "-" БП.

Ещё вопрос, что значит значение напряжения на токовых каналах падает на 20%. Это при подключении температуры, или независимо от этого.

P.S. Есть вероятность замыкания элемента термосопротивления с корпусом, однако такое бывает крайне редко.
Konst вне форума  
Старый 15.03.2012, 19:06   #7
kirych
Новичок
 
Аватар для kirych
 
Сообщений: 10
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

все токовые датчики подключены именно по такой схеме, какая описана в Вашем ответе. А вот схема подключения таких датчиков в руководстве на Тэкон-19 нарисована НЕВЕРНО. Там "+" БП подключается к "-" датчика и "+" датчика к "+" измерительного канала Т-19. Исправьте, пожалуйста.
Спасибо, будем искать проблемы с "землей".
kirych вне форума  
Старый 15.03.2012, 19:06   #8
kirych
Новичок
 
Аватар для kirych
 
Сообщений: 10
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

все токовые датчики подключены именно по такой схеме, какая описана в Вашем ответе. А вот схема подключения таких датчиков в руководстве на Тэкон-19 нарисована НЕВЕРНО. Там "+" БП подключается к "-" датчика и "+" датчика к "+" измерительного канала Т-19. Исправьте, пожалуйста.
Спасибо, будем искать проблемы с "землей".
kirych вне форума  
Старый 16.03.2012, 07:57   #9
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Настройка ТЭКОН-19

Добрый день.
Вы абсолютно правы относительно схемы в РЭ.
За одним маленьким исключением.
Т.к. датчик все таки токовый, на схеме указано подключение относительно сигнала "ТОК", а не "НАПРЯЖЕНИЕ". В этом случае полярность обратная. Будьте внимательны.

P.S. Однако РЭ наверное придется подправить, дабы исключить такие недоразумения.
Konst вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07743 секунды с 12 запросами