Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.11.2011, 16:55   #1
vanoking
Гость
 
Аватар для vanoking
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Текон-19(06М) не запускается ?-

#2178 06М
Программа 71 АЛГ 03
92 4b 24 b2
задано осноное меню, архивные параметры и задачи для системы

в служебном меню состояние работа
а индикация ?- горит постоянно

связывался через can интерфейс, программа телепорт, с новыми
бд с сайта, в нем тоже пишет состояние работа.

также выдает наличие тестовой перемычки, которой в разъеме RS нет. останавливал запускал и в программе и непосредственно на самом контроллере - безрезультатно.

Комплекс ТЭКОН-20К ?985 30.09.11
 
Старый 30.11.2011, 08:10   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Текон-19(06М) не запускается ?-

Состояние РАБОТА/ОСТАНОВ и знак вопроса на индикаторе между собой не связаны, внимательно прочитайте раздел 4.2.2 РЭ на ТЭКОН-19. Режимы РАБОТА/ОСТАНОВ определяют только знак "-" (ОСТАНОВ) или переключающиеся скобки (РАБОТА). А вот знак вопроса или "*" в соседней позиции определяются только отказами. Например, в пункте 4.2.2.5 РЭ говорится, что постоянная индикация "?" выдается, если есть критические отказы прибора в 0-м байте двухбайтового параметра 0500. Программой Телепорт посмотрите этот параметр и выясните, что у Вас за отказы. Даже если у Вас почему-то выдается признак наличия перемычки, в чем я пока сомневаюсь, он стоит в 1-м байте параметра 0500, и, если он единственный, при нем бы знак вопроса мигал, а не горел постоянно.
gae вне форума  
Старый 30.11.2011, 16:41   #3
vanoking
Гость
 
Аватар для vanoking
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Текон-19(06М) не запускается ?-

Параметры отказов:
Перезапущен
Тестовая перемычка

0500 - 01 88(01 8C если перевести в режим "останов&quot
0511 - 1
050E - 1
 
Старый 30.11.2011, 16:52   #4
vanoking
Гость
 
Аватар для vanoking
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Текон-19(06М) не запускается ?-

0500
байт лев.(0000 0001) байт прав.(1000 1000)
 
Старый 01.12.2011, 08:12   #5
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Текон-19(06М) не запускается ?-

Признак наличия тестовой перемычки прибор формирует в следующих случаях:
1) Перемычка в разъем RS действительно поставлена.
2) Очень редко, но бывает такое. К разъему RS подключено что-то длинными проводами, и при попытке прибора проверить наличие перемычки посылкой сигналов на выход RS на его входе за счет наводок появляется сигнал, ошибочно принимаемый за наличие перемычки. Выход единственный - убрать эти провода, разъем RS вообще-то технологический.
3) Отказ прибора. Выход - послать в ремонт с указанием неисправности.
Общая картина такая. Раз ТЭКОН обнаружил признак тестовой перемычки, очередь задач не исполняется (см. 2.3.11.2 РЭ) даже в режиме РАБОТА, и признак перезапуска, который формируется при включении и сбрасывается после первого же исполнения очереди задач, висит постоянно. Ну, и в результате и признак общего отказа формируется.
gae вне форума  
Старый 01.12.2011, 10:41   #6
vanoking
Гость
 
Аватар для vanoking
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Текон-19(06М) не запускается ?-

1)нет
2)нет
вероятно третий вариант

Спасибо за пояснения, будем готовить к пересылке.
 
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06267 секунды с 10 запросами