Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.08.2022, 15:52   #1
kovinalex
Новичок
 
Аватар для kovinalex
 
Адрес: Россия,Миасс
Сообщений: 7
проверено конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

Добрый день.
Изначально были приобретены 2 прибора Тэкон-19 модификаций 05М и 3 - 06М. Все приборы были организованы в сеть по CAN-шине к К-104 с дальнейшим опросом по локальной сети. Затем были приобретены еще 2 Тэкон-19 05М для организации учета еще на двух объектах и были присоединены к этой же CAN-шине(у всех приборов разные сетевые номера). В результате присоединения последних двух - скорость опроса уменьшилась в разы, начались сбои при чтении очереди задач. Из этой ситуации вышли разделением "старых" и "новых" Тэконов на две сети CAN и установкой еще одного К-104. Совсем недавно во время грозы у 2-х Тэконов модификаций 06М вылетели интерфейсы CAN. Приобрели еще 2 Тэкона 06М,которые так же при присоединении в последнюю сеть CAN тормозят опрос и отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90)ом дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022).(Все приборы расположены в диспетчерской площадью 9 кв.м)
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать причины нестыковок приборов в сети. Заранее благодарен.
kovinalex вне форума  
Старый 02.08.2022, 09:10   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

может перемычки под разъемом can снять забыли?)
Василий на форуме  
Старый 02.08.2022, 09:19   #3
kovinalex
Новичок
 
Аватар для kovinalex
 
Адрес: Россия,Миасс
Сообщений: 7
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

Перемычки сняты.
kovinalex вне форума  
Старый 02.08.2022, 11:19   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

Цитата:
Сообщение от kovinalex Посмотреть сообщение
Добрый день.
Изначально были приобретены 2 прибора Тэкон-19 модификаций 05М и 3 - 06М. Все приборы были организованы в сеть по CAN-шине к К-104 с дальнейшим опросом по локальной сети. Затем были приобретены еще 2 Тэкон-19 05М для организации учета еще на двух объектах и были присоединены к этой же CAN-шине(у всех приборов разные сетевые номера). В результате присоединения последних двух - скорость опроса уменьшилась в разы, начались сбои при чтении очереди задач. Из этой ситуации вышли разделением "старых" и "новых" Тэконов на две сети CAN и установкой еще одного К-104. Совсем недавно во время грозы у 2-х Тэконов модификаций 06М вылетели интерфейсы CAN. Приобрели еще 2 Тэкона 06М,которые так же при присоединении в последнюю сеть CAN тормозят опрос и отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90)ом дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022).(Все приборы расположены в диспетчерской площадью 9 кв.м)
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать причины нестыковок приборов в сети. Заранее благодарен.
- А что именно вы используете для "дальнейшего опроса по локальной сети" ? Программы Диалог и Телепорт не предназначены для работы в режиме опроса, это программы сервиса. Но даже с ними обычно таких проблем не возникает, тем более, что судя по описанию, топология can-сети у вас не разветвленная.. Тем более вызывает недоумение выход из строя can-интерфейсов после грозы.. В общем, пока больше вопросов..)
Василий на форуме  
Старый 02.08.2022, 15:13   #5
kovinalex
Новичок
 
Аватар для kovinalex
 
Адрес: Россия,Миасс
Сообщений: 7
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

Извиняюсь за недостоверную информацию. Пошел перепроверить и на одном Тэконе -05М обнаружил перемычку, убрал - связь медленная, с ошибками. Отцепил от CAN-шины два последних "новых" Тэкон-06М, связь с оставшимися четырьмя, пошла как положено(Спасибо!). Для опроса временно используем "Телепорт",т.к. SCADA система в процессе разработки. Тэкон-06М,которые перестали работать по CAN-шине после грозы, удалось считать по RS-232 через адаптер АИ-200.Последние "новые" Тэконы через Диалог не обнаруживаются, хотя через телепорт считываются хорошо. У "новых" Тэконов-06М есть различия от "старых" в системных настройках (тип модуля 0716,версия АА и 0726,версия А8 соответственно),может быть эта информация будет полезна для выяснения проблемы.
kovinalex вне форума  
Старый 03.08.2022, 09:54   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

Цитата:
Отцепил от CAN-шины два последних "новых" Тэкон-06М, связь с оставшимися четырьмя
- судя по всему, у вас явно ошибка в подключении по can. возможно "звезду" собрали.
по остальным замечаниям пока комментариев нет..
Василий на форуме  
Старый 03.08.2022, 10:59   #7
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

В целом по организации обмена по CAN требования следующие:
- Соединение только последовательное. На крайних модулях оставляем перемычки TRM, на промежуточных обязательно их снимаем;
- Номера всех модулей в CAN-шине разные, скорость у всех одинаковая;
- Общая длина сегмента CAN не более 100 метров при скорости 300 кбод;
- Общее число модулей в шине CAN не более 30.

Тип модуля 0716 с точки зрения обмена по CAN идентичный модулю 0726.

Если модули (ТЭКОНы) обмениваются между собой параметрами, может получиться что при чтении программой Телепорт, обращаясь к тем же параметрам, будут случаться пропуски при чтении отдельных параметров. Но при этом ТЭКОН должен находится через Телепорт без проблем.
operation вне форума  
Старый 03.08.2022, 15:59   #8
kovinalex
Новичок
 
Аватар для kovinalex
 
Адрес: Россия,Миасс
Сообщений: 7
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

Здравствуйте.
Сейчас перемычка установлена у разъема CAN на К-104. Если ставлю на крайний Тэкон , начинаются тормоза при чтении (соединение Тэконов последовательное). "Новые" Т-19 06М не может обнаружить "Диалог-19", "Телепорт" читает и записывает без проблем. Связь пытались установить даже не в сети, а с одиночным прибором по CAN через АИ-200. Обнаружилось при попытке загрузки рабочих проектов через "Диалог" в два "новых" Т-19 06М.
kovinalex вне форума  
Старый 05.08.2022, 08:10   #9
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

Цитата:
Сообщение от kovinalex Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Сейчас перемычка установлена у разъема CAN на К-104. Если ставлю на крайний Тэкон , начинаются тормоза при чтении (соединение Тэконов последовательное). "Новые" Т-19 06М не может обнаружить "Диалог-19", "Телепорт" читает и записывает без проблем. Связь пытались установить даже не в сети, а с одиночным прибором по CAN через АИ-200. Обнаружилось при попытке загрузки рабочих проектов через "Диалог" в два "новых" Т-19 06М.
ПО Диалог19 предназначено для создание файлов конфигурации (очереди задач и значение параметров, файлов tks и prm). При одиночном подключении к ТЭКОН-19 последних исполнений не видятся модули? (обновите базу данных файл BD-20)
ПО Телепорт ТТР20 - предназначено для работы с контроллерами при отладочных работах и съеме информации. Также используя данное ПО Вы можете выполнить загрузку/чтение файлов конфигурации (очереди задач, значение параметров, меню индикации, журнала событий и архивов). Как выполнить данную операцию Вы можете ознакомиться в видео-ролике на нашем сайте или прочитав РЭ на ПО Телепорт п.3.17.

У Вас возникают проблемы при чтении информации (подключении) к контроллерам при помощи ПО Телепорт?
operation вне форума  
Старый 09.08.2022, 11:08   #10
kovinalex
Новичок
 
Аватар для kovinalex
 
Адрес: Россия,Миасс
Сообщений: 7
По умолчанию Re: конфликт тэконов -19 в одной сети CAN

Здравствуйте. Уважаемый "operation",в начале темы я указал, что "новые" Т-19 06М отказываются связываться с "Диалог-19"(v 1.46),с "Телепорт"(v 2.90) дружат хорошо. Базы данных обновлены(от19.03.2022)
kovinalex вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разделения расходов по Штатной и нештатной работе Floyd Программное Обеспечение 3 25.11.2019 09:14
Подключение Тэконов 19-06М токовая петля 4-20 ма Frimen Контроллеры ТЭКОН 5 14.08.2019 08:13
Затрудняет выбор проекта из стандартной базы PSV Контроллеры ТЭКОН 8 15.07.2013 07:19
ТЭКОН 19 потеря дробной части (изменение разряда значений) Dana Настройка 2 22.02.2013 12:06
Связь Тэконов-17 по интерфейсу RS-485 на одной линии Evlord Интерфейсы, построение сетей 1 10.09.2010 12:07


Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08852 секунды с 11 запросами