По умолчанию какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе?

В РЭ как-то упущен этот момент.
 
Старый 17.07.2008, 11:38   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе?

Читайте РЭ внимательнее: для ТЭКОН-19 пункт 2.2.5, для ТЭКОН-17 пункт 2.2.6. Там указана относительная погрешность счета времени - не более 0.01 процента.
gae вне форума  
Старый 18.07.2008, 10:37   #3
Dmitriy
Гость
 
Аватар для Dmitriy
 
Сообщений: n/a
По умолчанию какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе?

Спасибо, действительно, такой пункт есть. Тогда еще один вопрос.
Именно эта погрешность ипользуется при рассчете допускаемой относительной погрешности интегрирования? Какой отсчет времени при интегрировании? По какому методу проводится интегрирование?
Ответьте, пожалуйста, если не секрет.
 
Старый 18.07.2008, 11:57   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе?

Если это так интересно, почитайте еще раз и РЭ, и документ "Алгоритмы ТЭКОН-19", разделы, посвященные интегрированию (оба есть на нашем сайте). Если после этого еще будут вопросы, тогда, пожалуйста, задавайте. Только отвечать будут другие люди, я ухожу в отпуск. А если коротко, то интегрирование простейшее: мгновенное значение на цикле умножается на длительность цикла и прибавляется к предыдущему значению. Длительность цикла всегда выравнена на целое число секунд. Если учесть, что мгновенное значение расхода само вычисляется с заметной погрешностью, датчики тоже имеют погрешность, то учет мизерной погрешности времени при интегрировании - это элементарная ловля блох. Когда используется числоимпульсный датчик, время из формулы интегрирования вообще выпадает, идет просто накопление импульсов с весом и учетом температуры и давления. Все метрологические аттестации мы прошли неоднократно, так что никаких особых дефектов не найдете, не тратьте зря время.
gae вне форума  
Старый 18.07.2008, 13:54   #5
Dmitriy
Гость
 
Аватар для Dmitriy
 
Сообщений: n/a
По умолчанию какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе?

Я не с той целью тут! Под вас не копаю ни коим образом! Передо мной стоит аналогичная задача и мне нужно обеспечить сравнимую с ТЭКОНом погрешность интегрирования, тем более, что приборы будут работать в связке. Так вот, такую точность отсчета времени при цикле поядка 10 мс я получить не могу... отдельная тема и я не хочу ее поднимать.
Спасибо за ответ. Всё понятно.
 
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электрическая принципиальная схема ТЭКОН 17 vita20 Документация 3 25.01.2010 15:25


Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05860 секунды с 11 запросами