Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.02.2011, 17:06   #1
Alex-EDG
Гость
 
Аватар для Alex-EDG
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ТЭКОН-17 Расчетный час

В нашем ТЭКОН-17 установлен расчетный час 11:00, но данные по раходу газа за предыдущие сутки выводимые на "Рабочий стол" изменяются в 12:00. Можно ли сделать так, чтобы они менялись при наступлении расчетного часа?
 
Старый 22.02.2011, 09:33   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию ТЭКОН-17 Расчетный час

Вообще-то подобных претензий никогда не было. Проверьте настройку расчетного часа. В любом случае, программу ТЭКОН-17 никто уже менять не будет.
gae вне форума  
Старый 15.03.2012, 16:42   #3
Гость
 
Аватар для
 
Сообщений: n/a
По умолчанию ТЭКОН-17 Расчетный час

gae, как изменить коммерческий час?
у нас он наступает в 10:00.
 
Старый 16.03.2012, 07:53   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию ТЭКОН-17 Расчетный час

Точно так же, как и любой другой параметр настроек пользователя. В соответствии с "Руководством по настройке ТЭКОН-17" меняете параметр "расчетный час и дата" либо непосредственно через дисплей прибора, либо с помощью программы "Диалог-17".
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 05:58. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05622 секунды с 12 запросами