Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.07.2014, 11:01   #1
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Тэкон_УСП-78_Энергосфера

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли организовать опрос Тэконов с связке с адаптером УСП-78(исп.3, вар.2, Modbus) программным комплексом "Энергосфера" напрямую, либо необходима установка ОРС-сервера Крейт?
с уважением, Василий.
ООО "ПРОМАТИС"
Василий вне форума  
Старый 08.07.2014, 12:50   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 125
По умолчанию Re: Тэкон_УСП-78_Энергосфера

С таким вопросом(поддержка modbus) лучше обратиться непосредственно к разработчику комплекса "Энергосфера". УСП-78 позволяет обмениваться с Тэкон по протоколу Modbus, OPC-сервер Крейт работает по протоколу Ft1.2.
Yaric вне форума  
Старый 09.07.2014, 10:07   #3
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Тэкон_УСП-78_Энергосфера

Тех.поддержка "Прософта" ответила следующее:
Поддерживает, но с ограничениями.

Modbus/RTU- совместимые контроллеры
Широко распространенный стандарт протокола обмена по последовательному интерфейсу Modbus включает набор функций для публикации контроллером «мгновенных» значений своих переменных и получения команд на изменение их состояния. Сервер опроса поддерживает работу с этим набором функций в RTU‑варианте протокола. Для успешной работы с Modbus/RTU-совместимым контроллером программа должна получить:

1) по запросу 2.6 – признак ‘ModBusRTU’ в поле TypeUSD

2) по запросу 2.7 – один из типов K, R, A, O в поле TypeChan в соответствии с таблицей

Символ
Тип
Номер функции Modbus для чтения текущего значения
Номер функции Modbus для изменения текущего значения

R
Дискретные выходные / Coils
1
5

K
Дискретные входные / Inputs
2
-

O
Вещественные выходные / Holding Registers
3
16

A
Вещественные входные / Input Registers
4
-




Для получения значений с плавающей точкой (типы A и O) применяется объединение смежных пар регистров в 4-байтовый тип float (single). Номер канала (поле NumChan запроса 2.7) для типов 'A’ и ‘O’ – это номер регистра (Holding Registers или Input Registers) контроллера разделенного на 2, а для типов ‘R’ и ‘K’ – это номер регистра (Coils или Inputs) контроллера. Так как стандартный набор функций не включает работу с архивными значениями и списками событий, сервер опроса запрашивает у таких контроллеров только текущие значения (по заявкам NeedCurrent, NeedCurrDiskret, полученных по запросу 2.7) и выдает команды управления. Заявка NeedInfo по любому каналу вызывает запись в БД (по запросу 2.31) блока информации по УСПД в целом. Блок информации об УСПД включает параметры

TYPE – тип контроллера.

- понятней не стало..
Василий вне форума  
Старый 09.07.2014, 10:46   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Тэкон_УСП-78_Энергосфера

На нашем сайте имеется РЭ на УСП-78, изучите его Там подробно расписано, на какие команды протокола Modbus "умеет" отвечать УСП и как его надо настроить на конкретном объекте с ТЭКОН-19. По смыслу работы ТЭКОН-19 как вычислителя расхода, тем более коммерческого, с него имеет смысл ТОЛЬКО читать выходные параметры с плавающей запятой (Holding Registers) упомянутой Вами командой 03. Это могут быть текущие или накопленные значения различных величин, измеренных или вычисленных ТЭКОН - расход, давление, температура и т.п. Никакие дискретные входные и выходные величины не нужны, это термины систем телемеханики. Изменение параметров для коммерческого прибора вообще нежелательно. Никаких команд запроса на тип Modbus УСП не поддерживает, и пока это никому не мешало.
Настройка УСП, т.е. связывание параметров ТЭКОН с номерами Holding Registers, производится нашей программой Usp78.exe, также имеющейся на сайте; для настройки необходимо знание очереди задач ТЭКОН, с которым по шине CAN связан УСП.

Последний раз редактировалось gae; 09.07.2014 в 10:50.
gae вне форума  
Старый 09.07.2014, 10:52   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Тэкон_УСП-78_Энергосфера

Благодарю! мы в офисе почти разобрались!)
Василий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Алгоритм Тэкон 17 Andrey_C Программное Обеспечение 1 04.03.2013 15:24


Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06808 секунды с 11 запросами