Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 16.10.2006, 10:22   #1
tec
Новичок
 
Аватар для tec
 
Сообщений: 5
По умолчанию ТЕКОН 17 и условные датчики с вводимым значением

Добрый день! Пытаюсь ввести значение по последовательному каналу (RS232). Ничего не получается. С помощью программы
ТЕЛЕМОСТ тоже.
Описатель датчика - 8080.
Подскажите, что делаю не так?
tec вне форума  
Старый 16.10.2006, 12:41   #2
Olga
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Olga
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 55
По умолчанию ТЕКОН 17 и условные датчики с вводимым значением

Добрый день! Кроме основного описателя 8080 желательно ввести в описателях датчика минимальное и максимальное значение. Если min и max=0, то после выполнения команды записи, Тэкон начинает проверку на соответствие ограничениям...
Введите недостающие константы с помощью программы Диалог или вручную и попробуйте выполнить операцию еще раз.
Olga вне форума  
Старый 16.10.2006, 16:20   #3
tec
Новичок
 
Аватар для tec
 
Сообщений: 5
По умолчанию ТЕКОН 17 и условные датчики с вводимым значением

Спасибо большое! Все заработало!
tec вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТЭКОН 17 и условные арифметические датчики 5it Контроллеры ТЭКОН 1 10.04.2009 10:18


Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06333 секунды с 11 запросами