Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.10.2009, 21:12   #1
alex
Гость
 
Аватар для alex
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание

Приобрели ТЭКОН-17 в комплекте программа Диалог. Задача подключить три прибора(расходчик, датчик давления и термопара) с аналоговым интерфейсом 4-20 мА. И организовать точку учета уже приведенного расхода пара с учетом давления и температуры.
Перемычки распаяли на модуле аналоговых входов все три контактные площадки вместе спаяны у каждого входа. Программой диалог сконфигурировали датчки да не тут то было после загрузки в контроллер датчики показывают какую -то фигню значения не реальные и не соответствующие шкале приборов. В чем дело понять не можем.Взяли генератор калибровочных сигналов КИСС и подключили поочередно ко всем трем входам давали и 4 и 10 и 20 мА измеренные значения смотрели на дисплее ТЭКОНА всеравно было не соответствие значений настроеным в программе как буд-то шкала 0-20 мАа не 4-20 ма и то при 20 мА показывало 2000 едениц на морде прибора что это? Внимание вопрос!! Как правильно конфигурить датчки? Можно ли использовать в качестве источника 24в модуль мп и что это меняет в настройках и подключении?
 
Старый 02.11.2009, 13:04   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание

Конфигурирование датчиков подробно описано в документе "Инструкция по настройке ТЭКОН-17", он есть и на диске ТЭКОН, и на нашем сайте, внимательно почитайте этот документ. Электрические вопросы подключения описаны в "Инструкции по монтажу", прилагается к ТЭКОН, и есть на сайте. Если не можете понять, что Вы в настройках наваяли, присылайте созданный программой ДИАЛОГ выходной файл с расширением .bfm, посмотрим. Можно прямо на мою почту gae@kreit.ru. Только приложите комментарии, что Вы хотели на каком номере датчика создать, и что увидели на дисплее прибора в меню "Измерение" как "сигнал датчика" и "измеренное значение", и какой был реальный ток на входе, измеренный Вами.
gae вне форума  
Старый 23.04.2010, 19:04   #3
qwer
Новичок
 
Аватар для qwer
 
Сообщений: 6
По умолчанию Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание

После двухмесячной эксплуатации ТЭКОН-17 выявилась следующая проблема. Как то раз у нас вырубило электричество (вернее пару раз за месяц).Ну, что при отсутсвии питания ТЭКОН-17 не регистрирует данные это нормально и ясно почему не ясно почему слетает время на 00 часов. Даже если питания не было всего пару минут?
qwer вне форума  
Старый 26.04.2010, 08:49   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание

Добрый день.
Действительно странно.
Такой эффект наблюдается при разряде
батарейки поддержки памяти.

Батарея функционирует от 3 лет при отсутствии
питаяния и, соответственно значительно больший
срок при наличии основного питания, но никак не 2 месяца.

Проверить напряжение батарей снаружи невозможно.
Повидимому необходимо провести ремонтные работы с этим прибором.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар qwer Настройка 3 28.10.2010 12:47
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i. sub_zero_0 Настройка 3 04.05.2010 08:23
регистрация событий в контроллере ТЭКОН-17 popazova Контроллеры ТЭКОН 3 20.03.2009 15:11


Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.14
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06472 секунды с 11 запросами