Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.05.2013, 13:29   #1
FPavel
Новичок
 
Аватар для FPavel
 
Адрес: Россия, Краснодар
Сообщений: 3
проверено ТЭКОН-19-05М Формирование меню

Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Помогите, пожалуйста с проблемой.
Исходные данные:
- ТЭКОН-19-05М
- Измерение расхода перегретого пара (частотный расходомер, аналоговый датчик давления, температурный датчик Pt100)
Беру ближайший похожий пример из "biblio_0.zip". Вношу изменения, касающиеся диапазонов измерений датчиков. Программой Dialog19 загружаю в контроллер. Далее запускаю ttp20, делаю режим доступа НАЛАДЧИК, и из неё пытаюсь сформировать вывод на экран измереных и мгновенных расчитаных значений из пункта "осн меню / Индикация ТЭКОН-19 (осн меню)". Но в редакторе меню индикации доступны только "сырые" значения - токи, сопротивления. Отсутствуют пересчитанные в физические величины значения.
Такой же результат и если я беру произвольный пример из "biblio_0.zip" и без изменений вношу его в контроллер.
Поэтому возникают вопросы.
Как вывести значения на экран?
Производятся ли вообще расчёты в ТЭКОНе, раз ttp20 даже не отображает задачу?
FPavel вне форума  
Старый 12.05.2013, 23:41   #2
FPavel
Новичок
 
Аватар для FPavel
 
Адрес: Россия, Краснодар
Сообщений: 3
По умолчанию Re: ТЭКОН-19-05М Формирование меню

Праздники и выходные способствуют самостоятельной работе.
Во время первого запуска dialog19 и ttp20 при определении "Путь к каталогу настроек пользователя" я установил "C:\Users\FPavel" (Windows Vista), а проект сохранял по другому адресу - в моём каталоге проектов. Кроме того, в dialog19 результаты работы называются "проектом", а в ttp20 - как ни странно - "системой". Разнобой в терминах плюс отсутствие нужного проекта в списке "загружаемых систем" сбивал с толку, и я ничего не загружал.
Смею предложить разработчикам произвести два переименования:
1) "Путь к каталогу настроек пользователя" заменить на "Путь к проектам пользователя",
2) в ttp20 фразу "Загрузить систему с диска" заменить на "Загрузить проект с диска".
Да и в общем-то, это ведь так естественно, математику проекта выполнять в одной программе, а визуализацию (меню) - в другой. Это только способствует освоению нового оборудования.
FPavel вне форума  
Старый 14.05.2013, 10:02   #3
Pablo
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Pablo
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 26
По умолчанию Re: ТЭКОН-19-05М Формирование меню

1. В программе "Телепорт" после поиска модулей в сети нужно загрузить проект (систему) с диска или из контроллера, автоматически эта информация не загружается, т.к. модулей в системе может быть много, а загрузка идет достаточно долго и может утомить пользователя. В Вашем случае Вы видели только "жесткие" параметры, которые есть во всех модулях такого типа, как найденный в сети модуль, т.к. загружаемые Вы просто не загрузили. В ТЭКОНе все расчеты, безусловно, производятся, если Вы загрузили в него проект (очередь задач и значения параметров), независимо от того, что Вам отображает "Телепорт" и индикатор ТЭКОНа.
2. О терминологии. К любой терминологии нужно привыкнуть, мы старались сделать ее наиболее интуитивно понятной. Пожелания пользователей стараемся учитывать в очередных версиях ПО. Теперь конкретно : "Путь к каталогу настроек пользователя" заменить на "Путь к проектам пользователя" в принципе можно будет при случае. А вот "Загрузить систему с диска" заменить на "Загрузить проект с диска" нельзя, т.к. "проект" - это проект одного контроллера, а "система" - это может быть куча проектов для кучи контроллеров в одной сети. На диске обычно все проекты одной системы размещают в одной папке и загрузить их можно все сразу, т.е. "загрузить систему".
3. Настройка меню индикации в "Диалог-19" просто пока не реализовано, разумеется, всю настройку естественно делать в одной программе и это будет введено в одной из следующих версий "Диалог-19" и будет чуть больше способствовать освоению продукта.
Pablo вне форума  
Старый 14.05.2013, 23:42   #4
FPavel
Новичок
 
Аватар для FPavel
 
Адрес: Россия, Краснодар
Сообщений: 3
По умолчанию Re: ТЭКОН-19-05М Формирование меню

Спасибо за столь доброжелательный ответ на мой второй пост.
Отдельное спасибо за разъяснение разницы между системой и проектом. Т.к. я подключался через rs232 ttl к конкретному прибору, то о возможностях сети даже не подумал. Может быть тогда "Загрузить систему (проект) с диска"?
---------------------------------------------
P.S. Хочу ещё поделиться небольшой рацухой с новичками. Работы с ТЭКОН-19 застали меня врасплох в плане адаптеров для связи. После обсуждения мы коллективно пришли к варианту такому варианту подключения:
Ноутбук - адаптер USB-COM - самодельная платка с м/с MAX232 - разъём USB-A - ТЭКОН-19 rs232 ttl.
Радиолюбители поймут. Платки с MAX232 - довольно часто лежат у них для экспериментов.
---------------------------------------------
P.P.S. При чтении руководства по эксплуатации Т10.00.60 РЭ 76.02 от 27.02.13 (актуального для загрузки на данный момент) на листе 37 в п. 3.1.4 упомянута таблица 3.2, которая отсутствует в тексте. В этой таблице распайка разъёма USB-A для rs232 ttl.
---------------------------------------------
Ещё раз спасибо за ответ!
FPavel вне форума  
Старый 01.08.2016, 15:39   #5
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: ТЭКОН-19-05М Формирование меню

Всегда пожалуйста.
__________________
С уважением Дмитрий.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Преобразование float в формат ТЭКОН Борис Контроллеры ТЭКОН 1 02.02.2016 13:41
Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные" Александр Контроллеры ТЭКОН 1 18.10.2012 09:01
Print_19, формирование отчетов Незарегистрированный Программное Обеспечение 1 12.03.2012 09:55
Формирование времени исправной/неисправной работы в Тэкон-19 Freya Программное Обеспечение 4 09.12.2009 11:17


Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08731 секунды с 11 запросами