Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.02.2016, 10:01   #1
V.G.C.
Новичок
 
Аватар для V.G.C.
 
Адрес: Россия, Челябинск
Сообщений: 11
По умолчанию Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19

Возник спорный вопрос с поставщиком энергоресурсов, ситуация такая:
поставщик энергоресурсов требует объяснить на каком основании добавлен добавочный резистор в цепь импульсного расходомера, также он утверждает что данный резистор может повлиять на расход вычисляемый ТЭКОНОМ.
Параметры узла учета следующие:
контроллер ТЭКОН-19
расходомер газа импульсный с герконовой парой
(датчик давления и температуры тоже присутствует).
Почему появился добавочный резистор в цепи импульсного канала:
При первом запуске узла учета возникала проблема с расходомером, через некоторое время выходили из строя герконы на расходомере из-за большого тока в измерительном канале, по рекомендации изготовителя контроллера мы добавили дополнительный резистор в цепь расходомера и проблема исчезла.
Прошу помочь в решении спора с поставщиком энергоресурсов и обосновать применение дополнительного резистора в цепи измерительного канала и влияние резистора на расход вычисляемый ТЭКОНОМ. Нужны ссылки на документацию, где разрешается применять дополнительный резистор в импульсном канале.

Заранее спасибо!
V.G.C. вне форума  
Старый 16.02.2016, 14:27   #2
Aleksandr
Администратор
 
Аватар для Aleksandr
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19

Добрый день, V.G.C.!

Для коммерческого учета не годится использование посторонних элементов — Вам ответили совершенно верно.
Для решения Вашей задачи, необходимо ограничить ток с помощью джамперов у ТЭКОН-19, РЭ на ТЭКОН, лист 41 (схема Б).

Такой вопрос, Вы утверждаете, что получили рекомендации о добавочном резисторе от изготовителя контроллера? Производитель контроллера ТЭКОН-19 — ООО «КРЕЙТ», кто Вам мог дать такие рекомендации?
__________________
Швецов Александр - <avs[at]kreit.ru>
ООО "КРЕЙТ"
Aleksandr вне форума  
Старый 18.02.2016, 14:39   #3
V.G.C.
Новичок
 
Аватар для V.G.C.
 
Адрес: Россия, Челябинск
Сообщений: 11
По умолчанию Re: Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19

Добрый день, Aleksandr!
Наш подрядчик, который устанавливал данный узел учета, утверждал что рекомендации были получены от завода изготовителя. Уточнить кто конкретно давал эти рекомендации сейчас не представляется возможным.
В любом случае, спасибо за оперативный ответ!
V.G.C. вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон 19 05М знак доллара в "меню пользователя" в "Гкал накопленные" Александр Контроллеры ТЭКОН 1 18.10.2012 09:01
Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105 Ruric Программное Обеспечение 1 29.06.2012 08:45
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43
Компания "Крейт" и ее обязательства Andrey Обсуждения 4 27.11.2009 16:08
В прайсе на оборудование цены с НДС или без НДС? wild Разное 1 01.12.2005 15:57


Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.3.0.100A3.0.10
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06041 секунды с 11 запросами