Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.04.2007, 22:49   #1
bnv
Гость
 
Аватар для bnv
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как сформировать архив "времени неработы" расходомера.

Здраствуйте уважаемые разработчики!
Проконсультируйте пожалуста.
Нам поставлена задача вывода на печать программой "ТТМ5" информацию - время неработы расходомера.
"Диалогом" создали архив событий но среди списка параметров
не нашли такой чтобы в нём накапливался временной интервал
отказа расходомера, причём когда выводятся на печать часовые
архивы отказ датчика должен быть в минутах.
При формировании шаблона на "ТТМ5" как поставить признак, что
данные считываются из архива событий а не часов,сут.,мес. под одним номером.
 
Старый 19.04.2007, 10:56   #2
ZAV
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для ZAV
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 18
По умолчанию Как сформировать архив "времени неработы" расходомера.

Укажите пожалуйста тип расходомера и выходного сигнала.
ZAV вне форума  
Старый 21.04.2007, 13:45   #3
bnv
Гость
 
Аватар для bnv
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как сформировать архив "времени неработы" расходомера.

Здравствуйте!
Мы работаем сейчас с двумя типами расходомеров.
1) ЭРСВ 510М, сигнал частотно-импульсный, МЧВ - пассивная схема , (вес импульса).
2) ДРГ.М , сигнал частотно-импульсный, МЧВ - пассивная схема,
(вес импульса).
 
Старый 23.04.2007, 14:05   #4
ZAV
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для ZAV
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 18
По умолчанию Как сформировать архив "времени неработы" расходомера.

Тогда есть ещё один вопрос, по каким признакам формируется отказ расходомера?
Для числоимпульсных датчиков отсутствие импульсов на выходе соответствует отсутствию расхода, обрыв датчика ни как не проконтролировать.
ZAV вне форума  
Старый 23.04.2007, 14:32   #5
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Как сформировать архив "времени неработы" расходомера.

Электрически - да, обрыв никак не проверяется. Мы разработке программы ТЭКОН мы просто приняли, что обрывом для числоимпульсного датчика является полное отсутствие импульсов в течение астрономического часа. В реальных системах это чаще всего проходит. Если же Вы знаете, что расход и должен долго быть нулевым (например, отопление летом), поставьте, согласно РЭ, при описании трубопровода и датчика входной дискретный сигнал от какого-нибудь опечатываемого тумблера, чтобы датчик или труба вообще не считали (но это время будет накапливаться как время неисправности!).
gae вне форума  
Старый 24.04.2007, 13:28   #6
bnv
Гость
 
Аватар для bnv
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Как сформировать архив "времени неработы" расходомера.

Здравствуйте !
"Время неработы" расходомера, как интервал отсутствия импульсов на выходе, допустимо
для нас. Из какой ячейке памяти ТЭКОНА-17 мы можем слить информацию в созданный "Диалогом" архив событий, причем при считывании часовых архивов программой "ТТМ5"
информация была бы в минутах ? Далее, подскажите пожалуйста, как поставить признак архива событий в "ТТМ5" чтобы печатать "время неработы" в шаблоне часовых архивов ?
 
Старый 25.04.2007, 08:01   #7
ZAV
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для ZAV
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 18
По умолчанию Как сформировать архив "времени неработы" расходомера.

Чтобы регистрировать время наработки по трубопроводу можно организовать два архива: "Время исправной работы" и "Время неисправной работы". Архивы организуются следующим образом в основном параметре настройки забиваем код 0040 (запись в архив произвольного параметра), в положительную составляющую архива забиваем параметры 8n33 или 8n35 соответственно, где n номер друбопровода.
Во времени наработки по трубопроводу учитываются все отказы датчиков, подключенных к нему и если есть связь с другими трубопроводами то учитываются отказы со связанных трубопроводов.
ZAV вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Связь Тэкон-17 с ультразвуковым расходомером SONOFLO SONO 3000 AndS Настройка 1 08.09.2010 09:38
Формирование времени исправной/неисправной работы в Тэкон-19 Freya Программное Обеспечение 4 09.12.2009 11:17
Компания "Крейт" и ее обязательства Andrey Обсуждения 4 27.11.2009 16:08
Креит_ез использовать несовсем удобно 5it Программное Обеспечение 1 18.08.2009 11:21
Макросы в "ромб" 5ova Контроллеры ТЭКОН 1 07.11.2007 16:50


Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06883 секунды с 11 запросами