Старый 03.01.2007, 18:33   #1
sugresmax
Гость
 
Аватар для sugresmax
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Приветствую всех.
Хотелось бы услышать (прочитать) о подключении теплоэнергоконтроллера ТЕКОН 17 к ПК. Какие нужны кабеля и т.п. , программное обеспечение ...
Задача такая: Нужно подключить Текон к компьютеру и считать/записать данные. Компьютер не "видит" устройства, следовательно связь не устанавливается. Каких либо конкретных инструкций я не нашел. Помогите добрым словом
Заранее спасибо и с Новым годом )
 
Старый 08.01.2007, 14:37   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Здравствуйте! С Новым годом!

1) Т17 можно подключить к ПК по-разному. Зависит от комплектации ТЭКОН, какие в нем установлен интерфейсы обмена (возможны много вариантов: RS-232, ИРПС, RS-485, CAN-BUS..). Если комплектация нестандартная, Вы должны знать ее, согласно заказу. В Т17 стандартной комплектации устанавливается один (основной) интерфейс RS-232. В нестандартных комплектациях может быть +1 (дополнительный) интерфейсный модуль.

2) Допустим, комплектация стандартная. Тогда подключаем к COM-порту ПК стандартным кабелем (нуль-модемным) 9F (розетка) - 25F розетка. Для справки: разводка минимального кабеля (9F-25F) для соединения с ПК: 2-2, 3-3, 5-7.

3) Программы: существует бесплатное ПО для настройки Т17 - программа "Диалог" (dialtek.exe) (чтение настроек, проверка, запись в ТЭКОН); для обмена с ТЭКОН - программа "Телемост" (ttm5.exe). Обе идут в комплекте с ТЭКОН на том же диске.

P.S. Судя по вопросу, ранее Вы с Т17 не были знакомы. Наверное, было бы правильно начать знакомство с прибором с чтения документации. Идет в комплекте поставки к каждому ТЭКОН-17 в бумажном и электронном виде (на cd), можно взять и на сайте (Продукция-Документация-ТЭКОН-17).
Andrew вне форума  
Старый 15.01.2007, 16:22   #3
eddie
Новичок
 
Аватар для eddie
 
Сообщений: 9
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Здравствуйте! Проблема: приобрели адаптер rs232-ИРПС, подключаю его к КОМ через переходник 9-25 (распайка 2-3,3-2,4-20,5-7,7-4) и к ТЭКОН 17 по двухпроводной схеме с активным приемником 9 - TxD+,25 - RxD-, 11 - 19, и не могу подключиться "Диалогом".
Что сделал не правильно? перемычки на Тэкон выставил согласно руководству. Какие настройки Тэкон на ИРПС? Какие настройки "Диалога"?
eddie вне форума  
Старый 15.01.2007, 18:22   #4
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Здравствуйте!
По подключению. Распайка переходника 9-25 - OK.
Если используется вариант в) из руководства, с активным приемником, контакты 9 и 25 на адаптере должны быть наоборот. Поменяйте местами на ТЭКОНе.

TxD+ (ТЭКОН-17, вытекающий ток) должен соединяться с Rx- (конт. 25 адаптера, для него это втекающий ток). Соответственно RxD- с конт. 9. Перемычка правильно (11-19).
Andrew вне форума  
Старый 05.11.2009, 22:21   #5
DimaZh
Гость
 
Аватар для DimaZh
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Здравствуйте. Помогите подключить Текон 17 к компьютеру с помощью ИРПС. В Теконе 17 стоит модуль Т10.02.124, имеется адаптер RS232 - ИРПС 'ТЕКОН-10 АТП'. Линия связи между Теконом 17 и компьютером примерно 80 метров. По какой схеме включения связь будет надежней. Что значит четырехпроводная схема подключения с активным приемником и передатчиком, то, что питание токовой петли осуществляется внутренним блоком питания Текона 17? Спасибо.
 
Старый 09.11.2009, 10:33   #6
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Добрый день.
Цитата:
Что значит четырехпроводная схема подключения с активным приемником и передатчиком, то, что питание токовой петли осуществляется внутренним блоком питания Текона 17?
именно так.

Цитата:
По какой схеме включения связь будет надежней.
Вообще, на таком расстоянии (80м) не существенно, какая будет выбрана схема подключения (2-проводная или 4-проводная). В принципе, 4-проводная понадежнее на больших расстояниях. Из-за меньшего падения напряжения на одном приемнике и одном передатчике, которые включены в токовую петлю (в случае 2-проводной в одной петле находятся 2 приемника и 2 передатчика) и некоторых других факторов.
Andrew вне форума  
Старый 09.11.2009, 21:29   #7
DimaZh
Гость
 
Аватар для DimaZh
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Здравствуйте.
Спасибо за ответ. Я набросал примерную схему подключения. Имеется ли возможность переслать ее вам для проверки? Я раньше с ИРПС не работал, поэтому для полной ясности еще один вопрос. В схеме подключения с пассивным приемником и передатчиком необходим внешний блок питания, если необходим, то с какой стороны его подключать? Спасибо.
 
Старый 10.11.2009, 09:46   #8
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Пожалуйста, присылайте (aae собака kreit.ru).
Действительно, нужен внешний блок питания, а точнее генератор тока J=20мА, который включается в одну петлю с приемником и передатчиком.
С какой стороны его включать - несущественно (можно и со стороны ТЭКОН, и со стороны компьютера).

В ТЭКОН-17 с интерфейсом ИРПС есть встроенные 2 генератора тока 20мА.
В адаптере Т10.00.08 (RS-232 - ИРПС) они тоже есть.
Но удобнее использовать встроенные в Т-17. В другом случае (питания токовой петли со стороны компьютера) со стороны компьютера будет нужен лишний БП с двумя проводами подключения его к адаптеру Т10.00.08, это лишние сложности.
Andrew вне форума  
Старый 06.09.2010, 10:55   #9
Yruy
Новичок
 
Аватар для Yruy
 
Сообщений: 27
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Здравствуйте.
Нет связи Тэкона-17 ?3551 с компьютером по RS-232.С модемом обмен нормальный.
Настройка канала 01:48 и 09:60 распайка кабеля 9-25 2-2,3-3,5-7. кабель целый СОМ порт компьютера рабочий проверен.
При работе с Диалогом пишет подключение Окей нет ответа от Тэкона такое же сообщение выдаёт и Телемост.
Подскажите в чём причина?
Заранее благодарен за ответ!
Yruy вне форума  
Старый 06.09.2010, 12:16   #10
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Добрый день.
Если Вы уверены что с модемом обмен нормальный, значит интерфейс ТЭКОНа работоспособный.
Распайка кабеля правильная.
Установите перемычку ENPROG на ТЭКОНе и перевключите питание.
При данных настройках обмена выберите в "Диалоге" протокол FT1.2 без расчета CRC, сетевой номер "1" и скорость обмена 9600, после чего попытайтесь повторить сеанс связи с
прибором.

Должно все получиться.

P.S. Хотя не совсем понятно причем тут модем. Данные настройки ТЭКОНа не подразумевают обмен через модем.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение к RS-485 вместо RS-232 DiGa Контроллеры ТЭКОН 3 18.08.2010 07:48
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС dima Разное 9 12.02.2009 14:08
Подключение ТЭКОН10 Energetik Контроллеры ТЭКОН 1 26.01.2009 17:15
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12


Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08935 секунды с 11 запросами