Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 23.03.2017, 15:57   #1
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
проверено Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
daggets вне форума  
Старый 23.03.2017, 17:05   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Цитата:
Сообщение от daggets Посмотреть сообщение
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
может быть подскажете марку расходомера, имеющего данный тип выходного сигнала?)
Василий вне форума  
Старый 23.03.2017, 19:37   #3
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
По умолчанию Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Суть вот в чем: нужно просчитать количество открытий дозирующего клапана. Клапан остается отрытым от 700 до 3000 мс, одно его открытие ТЭКОН считает от 3 до 7 импульсов (я так понял что это зависит от длительности цикла).
Вопрос 1 как работать с длинными импульсами.
Вопрос 2 почему нет алгоритмов счетчиков в МУ-71.
Вопрос 3 когда уже будет разработана среда разработки для МУ-71.
daggets вне форума  
Старый 24.03.2017, 10:37   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Цитата:
Сообщение от daggets Посмотреть сообщение
Суть вот в чем: нужно просчитать количество открытий дозирующего клапана. Клапан остается отрытым от 700 до 3000 мс, одно его открытие ТЭКОН считает от 3 до 7 импульсов (я так понял что это зависит от длительности цикла).
Вопрос 1 как работать с длинными импульсами.
Не вполне представляю, что вам ответит разработчик, но Текон- это прежде всего Теплоэнергоконтроллер, а не универсальный модуль ввода дискретных сигналов.
Василий вне форума  
Старый 24.03.2017, 14:44   #5
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Цитата:
Сообщение от daggets Посмотреть сообщение
Как выделить положительный фронт импульса в ТЭКОН ? Почему не реализованы алгоритмы счетчиков?
В ТЭКОН-19 аппаратно-программно реализован счет входных дискретных сигналов любой длительности, от долей миллисекунды (частота до кГц) и хоть до минут (частота до 0), почитайте раздел 2.3.3 РЭ на прибор. Как бы без этого работали алгоритмы учета расхода числоимпульсных и частотных датчиков?
Если у Вас стоит задача просто подсчитать число импульсов большой длительности, можно загрузить и использовать алгоритм расчета расхода "произвольная среда с числоипульсным датчиком", задав в нем вес импульса, равный 1.0. Тогда Вы не только сможете подсчитывать общее число срабатываний, но и архивировать по периодам времени.
Кроме того, проверьте, нет ли дребезга у Вашего датчика, и на всякий случай включите программно-аппаратные фильтры по данному входу ТЭКОН.
gae вне форума  
Старый 24.03.2017, 18:35   #6
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
Thumbs up Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Всем Спасибо !
Был и остается дребезг контактов на датчике конечного положения клапана, выявился только после подключения осциллографа !!! Включение фильтра не решает проблемы .
Чисто пожелание разработчикам: сделайте алгоритмы выделения положительного и отрицательного фронтов, счетчики прямого и реверсивного счета, в МУ-71 и дайте немного "свободы", места совсем мало!

Цитата:
Не вполне представляю, что вам ответит разработчик, но ТЭкон- это прежде всего Теплоэнергоконтроллер, а не универсальный модуль ввода дискретных сигналов.
Согласен что в качестве измерителя практически безальтернативный прибор !!! Но и интересно его погонять и в области автоматики и телемеханики !!!
daggets вне форума  
Старый 27.03.2017, 10:00   #7
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Выделение положительного фронта в ТЭКОН-19-06 и МУ - 71

Если идет речь именно о модуле МУ-71, то возможно данное пожелание имеет место быть
Василий вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чтение данных архивов с ТЭКОН-19Б через Телепорт 20 Vladblok Контроллеры ТЭКОН 4 23.08.2016 14:09
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43
подключение ТЭКОН к ноутбуку без COM порта gasman Контроллеры ТЭКОН 3 14.12.2007 23:20
Поделитесь опытом эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17 wild Датчики, первичные преобразователи 5 10.10.2006 16:19


Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07406 секунды с 11 запросами