Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Интерфейсы, построение сетей

Интерфейсы, построение сетей Объединение котроллеров в сети для сбора и обработки информации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.11.2013, 17:00   #1
anselm
Новичок
 
Аватар для anselm
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 9
По умолчанию К-105 ТЭКОН-19

Добрый день!
Имеется ТЭКОН-19, соединённый по CAN с контроллером k-105. Успешно соединяемся с k-105 с помощью модема maestro-100:
Код:
<< ATD8963xxxxxxx\r
>> CONNECT 9600
А вот дальше запросить данные не получается. Допустим, надо получить параметр 0401 Ток в канале J0, мА:
Код:
<< 10 40 04 01 01 04 00 4A 16
>> AT+CREG?
Причём последний ответ приходит где-то через минуту.
Настройку К-105 осуществляли подрядчики и настроек К-105 не предоставили. Сказали только, что перевели К-105 в CSD-режим, выставили адрес CAN в 01 и больше ничего не меняли. CAN-адрес ТЭКОНА - 04.
Почему пришёл ответ "AT+CREG?"? Что не так с запросом данных?
Спасибо.
anselm вне форума  
Старый 07.11.2013, 08:31   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 124
По умолчанию Re: К-105 ТЭКОН-19

Это не ответ. Это отправка команды в модем. Какое ПО используете? Какая строка инициализации модема?
Yaric вне форума  
Старый 07.11.2013, 13:07   #3
anselm
Новичок
 
Аватар для anselm
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 9
По умолчанию Re: К-105 ТЭКОН-19

Работаем с COM-портом напрямую из FreeBSD. Никакого специализированного ПО нет.
Стоит задача получить данные с ТЭКОНА 19 через К-105 в режиме CSD.
Ответ "AT+CREG?" приходил видимо из-за неправильных настроек COM порта
Сейчас добились того, что на команду 10 40 04 01 01 04 00 4A 16
Приходит ответ E5.
Видимо что-то не так с командой или настройками ТЭКОНА/К-105
Пытались запросить время текона
Код:
<< 10 43 04 01 17 F0 00 4E 16
>> E5
Тоже приходит ответ E5.
Правильную ли команду используем для опроса времени ТЕКОН?
anselm вне форума  
Старый 07.11.2013, 15:04   #4
anselm
Новичок
 
Аватар для anselm
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 9
По умолчанию Re: К-105 ТЭКОН-19

Пробовали инициализировать модем разными способами, например так
Код:
>> ATE0V1\r
>> AT+CBST=71,0,1\r
>> AT+ICF=3,4\r
Ничего не помогает. Сейчас оставили только сброс настроек:
Код:
>> ATZ\r
anselm вне форума  
Старый 08.11.2013, 14:23   #5
anselm
Новичок
 
Аватар для anselm
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 9
По умолчанию Re: К-105 ТЭКОН-19

Решено.
Сработала команда 11:
Код:
>> 10 41 01 11 04 01 04 5C 16
>> 68 06 06 68 01 01 7A 59 25 40 3A 16
Всем спасибо!
anselm вне форума  
Закрытая тема

Метки
к-105 тэкон-19


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон-19 + К-105 Незарегистрированный Интерфейсы, построение сетей 1 05.07.2012 12:18


Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06174 секунды с 11 запросами