Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 04.10.2013, 10:18   #1
Ruric
Новичок
 
Аватар для Ruric
 
Адрес: Асбест
Сообщений: 8
По умолчанию Заполнение памяти в очереди задач ТЭКОН-19

Здравствуйте!
Прошу разъяснить какая область памяти или какими блоками, параметрами может быть перегружена очередь задач в ТЭКОН-19. т.е. два поля и одно заполнено на 100 %

Спасибо
Ruric вне форума  
Старый 04.10.2013, 13:58   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Заполнение памяти в очереди задач ТЭКОН-19

Программа ТТР20 дает очень четкую диагностику, что именно в процессоре ТЭКОН-19 оказалось перегружено при создании Вашей очереди задач:
- "задачи" - не более 256.
- "параметры" - всего не более 2048 разных номеров параметров (первое поле),
из них не более 1020 гибких (второе поле);
- "ОЗУ" т.е. внутреннее ОЗУ, битовые переменные - не более 128 байт;
- "ХОЗУ" т.е. внешнее ОЗУ - не более 512000 байт;
- "ПЗУД" (РПЗУ) - энергонезависимая память, константы настройки, не более 3072 байта.
В Вашем случае переполнена таблица гибких параметров, т.е. их оказалось больше 1020.
Видимо, Вы создали что-то настолько сложное, что вышли на ограничение возможностей; такое случается ЧРЕЗВЫЧАЙНО редко. Рекомендую либо сократить потребности, упростив очередь, либо использовать два ТЭКОН вместо одного.
Практика показала, что уже очередь около 100 задач неудобна, а у Вас их более 180!

Последний раз редактировалось gae; 04.10.2013 в 14:04.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сохранение в РОМБ Dana Программное Обеспечение 2 01.03.2013 13:50
Вопрос Часовые архивы. ТЭКОН-17. Глубина хранения. Bells Контроллеры ТЭКОН 4 21.12.2012 15:01
Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105 Ruric Программное Обеспечение 1 29.06.2012 08:45
МИР-61 мало термрметров 5it Разное 6 21.12.2006 19:48
ТЕКОН 17 и условные датчики с вводимым значением tec Контроллеры ТЭКОН 2 16.10.2006 16:20


Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05749 секунды с 11 запросами