Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 24.01.2022, 11:10   #1
Магомед
Новичок
 
Аватар для Магомед
 
Адрес: Грузия
Сообщений: 3
проверено Изменение расчёта расхода с использованием токовых сигналов

Коллеги, добрый день! Столкнулись с проблемой расчёта расхода с выходным токовым сигналом 4-20. Изменили задачу для ТЭКОНА (поставили вместо расчёта температуры t расход G) и возникла такая ситуация: архивные данные по суткам, месяцам берет среднее значение, но ведь в случае расхода требуется сложение.
Чтобы стало более ясно, приведу пример:
Если мы подключаем датчик температуры, то задача рассчитывает среднее значение за определённый промежуток времени (т.е. если температура варьировалась на протяжении часа от 11 до 13, то среднее будет 12).
Для расхода такой расчёт не подходит, так как нужно не среднее, а общее значение за промежуток времени.
В связи с этим, коллеги, прошу помочь в решении данной проблемы. Возможно ли для расхода сделать такую задачу, чтобы он работал от токового сигнала, был подключен в I0 или I1 и считал сумму, а не усреднял значение.
Спасибо
Магомед вне форума  
Старый 24.01.2022, 11:43   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Изменение расчёта расхода с использованием токовых сигналов

Цитата:
Сообщение от Магомед Посмотреть сообщение
Коллеги, добрый день! Столкнулись с проблемой расчёта расхода с выходным токовым сигналом 4-20. Изменили задачу для ТЭКОНА (поставили вместо расчёта температуры t расход G) и возникла такая ситуация: архивные данные по суткам, месяцам берет среднее значение, но ведь в случае расхода требуется сложение.
Чтобы стало более ясно, приведу пример:
Если мы подключаем датчик температуры, то задача рассчитывает среднее значение за определённый промежуток времени (т.е. если температура варьировалась на протяжении часа от 11 до 13, то среднее будет 12).
Для расхода такой расчёт не подходит, так как нужно не среднее, а общее значение за промежуток времени.
В связи с этим, коллеги, прошу помочь в решении данной проблемы. Возможно ли для расхода сделать такую задачу, чтобы он работал от токового сигнала, был подключен в I0 или I1 и считал сумму, а не усреднял значение.
Спасибо
Здравствуйте.
При измерении температуры и давления используется алгоритм усреднения.
При измерении расхода и тепловой энергии используется алгоритм накопления, соответственно расход будет суммироваться, а не усредняться.
Возможно Вы выбрали не соответствующий алгоритм (задачу).
Сделайте и направьте нам скрин-шоты (почта технической поддержки operation@kreit.ru)
Изображения
Тип файла: jpg Температура (уср).jpg (127.3 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg Расход (накопление).jpg (65.0 Кб, 4 просмотров)
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настройка унифицированного сигнала РоманЧ Настройка 3 25.10.2021 08:12
Изменение бланка для формирования отчета (Тэкон-17) n1kx Программное Обеспечение 1 25.12.2018 08:36
Креит_ез использовать несовсем удобно 5it Программное Обеспечение 1 18.08.2009 11:21
Токовые сигналы 5it Контроллеры ТЭКОН 14 18.09.2008 14:34


Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06086 секунды с 12 запросами