Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.04.2016, 09:26   #1
Aspartam
Новичок
 
Аватар для Aspartam
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
проверено Ведущий/Ведомый

Здравствуйте. Как настроить связь ТЭКОНов ведущий/ведомый с помощью ДИАЛОГа? Есть ли у кого-нибудь подобный опыт? С чего начать, как лучше сделать?
Aspartam вне форума  
Старый 18.04.2016, 10:14   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Ведущий/Ведомый

вы точно понимаете, что делаете? какова конечная цель?
Василий вне форума  
Старый 18.04.2016, 10:33   #3
Aspartam
Новичок
 
Аватар для Aspartam
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Ведущий/Ведомый

Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети.
Aspartam вне форума  
Старый 18.04.2016, 11:48   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Ведущий/Ведомый

Оба Тэкона соединены по can ?
Василий вне форума  
Старый 18.04.2016, 12:12   #5
Aspartam
Новичок
 
Аватар для Aspartam
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Ведущий/Ведомый

Василий, да.
Aspartam вне форума  
Старый 18.04.2016, 13:44   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Ведущий/Ведомый

Тэконы находятся на таком значительном расстоянии друг от друга?)
Тогда вам необходимо, в т.н. ведущем Тэконе (хоть это и не совсем верное определение) внести в очередь задач (запрограммировать) несколько Алгоритмов чтения внешнего параметра с плавающей запятой. А уже затем, в этом же Тэконе вывести их на индикацию через Меню индикации.
Василий вне форума  
Старый 19.04.2016, 12:44   #7
daggets
Новичок
 
Аватар для daggets
 
Адрес: Махачкала
Сообщений: 25
Arrow Re: Ведущий/Ведомый

Цитата:
Сообщение от Aspartam Посмотреть сообщение
Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам) на "ведущем" ТЭКОН-19-06, полученные с "ведомого" ТЭКОН-19-06 по сети.
1. Телепортом считайте очередь задач с параметрами с приборов с которыми планируете работать. (меню>модуль>автоматическо сохранение/восстановление информации из модуля)
2. Диалогом-19 открываете считанный проект>выбор произвольного алгоритма>алгоритм "ввод внешнего параметра с плавающей запятой" соответственно указав адрес читаемого параметра.
3. Записать в модуль. Добавить отображение параметра на лицевой экран Телепортом.
daggets вне форума  
Старый 20.04.2016, 15:04   #8
Aspartam
Новичок
 
Аватар для Aspartam
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Ведущий/Ведомый

Все сделано именно так. Все получилось, но возникла проблема: в диалоге-19, в списке внешних параметров с плавающей запятой для измерения импульсов можно выбрать тип измеряемой величины "средняя частота на входе" а не пресловутые "число импульсов за цикл", то есть при создании задачи расчета расхода мы не можем сослаться на этот канал.
Aspartam вне форума  
Старый 21.04.2016, 07:58   #9
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 311
По умолчанию Re: Ведущий/Ведомый

А зачем вам знать это "абстрактное" кол-во импульсов??
Изначально ведь задача была такая- "Нам нужно видеть данные (температура, расход, давление по двум трубам)"...
Василий вне форума  
Старый 27.04.2016, 10:10   #10
Aspartam
Новичок
 
Аватар для Aspartam
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Ведущий/Ведомый

Ну хорошо. Теперь задача изменилась, мне эти данные нужны для расчетов.
Aspartam вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел учета Сжатый воздух Роман Настройка 3 02.08.2016 08:52
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
Новости ТЭКОН-19 & Новые правила учёта тепловой энергии Aleksandr Контроллеры ТЭКОН 0 13.05.2015 08:14
Ведомый ТЭКОН-19 Palladin Контроллеры ТЭКОН 5 28.02.2014 12:24
есть метран 300 хочу учет через модем oleg_guguev Контроллеры ТЭКОН 5 18.10.2006 09:35


Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.12
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07964 секунды с 14 запросами