Здравствуйте!
Бьюсь с подключением к данному девайсу целый день....голову сломал....подскажите где копать.
Подключаюсь при помощи Moxa 1150, по 485 к УСП-78 исполнения 3, использую программу Prusp78_10 - не находит устройство...

Добавлено через 3 минуты

Во время поиска устройства, индикатор Rx на усп моргает, индикатор Тх - нет.
 
Старый 07.03.2014, 11:33   #2
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Проблема с подключением к УСП-78

Раз Rx моргает, значит, УСП информацию принимает, но либо не понимает, либо считает ее не относящейся к себе.
Внимательно почитайте раздел 2.3.3.1 РЭ на УСП, где описан процесс первоначальной связи для настройки УСП через интерфейс RS. Проверьте настройки Вашего порта в программе настройки по скорости, числу бит, сетевому адресу. Выдерживайте указанные временные интервалы после включения питания УСП.
Еще, возможно, у Вас попался УСП, долго где-то пролежавший на складе, и имеющий "старую" версию ПО. Версии 5 и младше вообще не позволяли настраивать УСП через RS, только через CAN, версия 6 - добавила настройку через RS-232, и лишь версия 7, выпускаемая с осени 2012 года, позволяет настраивать и через RS-485. Сообщите заводской номер Вашего УСП, посмотрим по базе, когда он был выпущен, и какая там версия.
Если версия "старая", вариантов у Вас два - либо прислать УСП с просьбой обновить версию ПО, либо искать (или покупать у нас) наш адаптер для настройки по CAN.
gae вне форума  
Старый 07.03.2014, 13:25   #3
vakas
Гость
 
Аватар для vakas
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Проблема с подключением к УСП-78

Спасибо за ответ!
Вот что написано на наклейке: УСП-78-3 Т10.00.78 №0521
 
Старый 07.03.2014, 13:44   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Проблема с подключением к УСП-78

УСП зав №0521 выпущен в конце марта 2013 года, значит версия ПО в нем должна быть последняя, 7-я. Поэтому рекомендую еще раз проверить всё то, что я писал выше по настройкам.
Кроме того, проверьте настройки преобразователя Моха, чтобы он был полностью "прозрачным", имел с обеих сторон одну и ту же скорость и число бит, не требовал управления переключением направления передачи.

Последний раз редактировалось gae; 07.03.2014 в 13:49.
gae вне форума  
Старый 07.03.2014, 14:23   #5
vakas
Гость
 
Аватар для vakas
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Проблема с подключением к УСП-78

Спасибо, еще раз перепроверю...

Добавлено через 24 минуты

Настройки МОХА: port number - 5, Fast Flush - Enabled, Interfase - RS-485 2 W
Настройки СОМ5: Baud rate - 9600, Data bits - 8, Parity - none, Stop bits - 1, Flow control - none.
Подскажите - что не так?
 
Старый 07.03.2014, 16:02   #6
vakas
Гость
 
Аватар для vakas
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Проблема с подключением к УСП-78

Проблема оказалась в подключении МОХА к УСП....подключал согласно схеме, прилагаемой к МОХА....А и В перепутаны местами
 
Старый 11.03.2014, 09:36   #7
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Проблема с подключением к УСП-78

Всё хорошо, что хорошо кончается!
gae вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон-19: подключение по RS485 kuzovakher Контроллеры ТЭКОН 1 07.06.2011 12:49
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i. sub_zero_0 Настройка 3 04.05.2010 08:23
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49
Проблема с опросом ТЭКОН-17 Bear Программное Обеспечение 1 20.06.2007 09:17
При обмене через модем 5it Контроллеры ТЭКОН 1 22.03.2006 09:50


Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07228 секунды с 13 запросами