Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 22.08.2018, 12:06   #1
Александр 174
Новичок
 
Аватар для Александр 174
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
проверено Помогите разобраться

Здравствуйте, система учёта природного газа, тэкон19-05 и контроллер к-104 исп. 4 через адаптер RS-232-485 скачал программы config, телепорт и диалог, но мегу найти ни к-104 ни тэкон19-05
Александр 174 вне форума  
Старый 23.08.2018, 08:46   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Помогите разобраться

В соответствии с п. 3.5.1 руководства на программу Config_K104, чтение или запись данных в контроллер К-104 осуществляется через адаптер Can-bus или по Ethernet в режиме UDP/IP или TCP/IP (в зависимости от того, какой протокол Ip был настроен в адаптере).

Обмен данным между ТЭКОН-19 и К-104 осуществляется по шине Can-bus.
operation вне форума  
Старый 23.08.2018, 16:12   #3
Александр 174
Новичок
 
Аватар для Александр 174
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Помогите разобраться

Пробовал, обмен через Ethernet, контроллерk-104 видит, но модуль текон-19-05 найти не можем. Инструкцию несколько раз проситал, может я чего-то не понимаю
Александр 174 вне форума  
Старый 23.08.2018, 21:42   #4
Александр 174
Новичок
 
Аватар для Александр 174
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Помогите разобраться

Спасибо общими усилиями разобрались
Александр 174 вне форума  
Старый 29.08.2018, 10:36   #5
Александр 174
Новичок
 
Аватар для Александр 174
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Помогите разобраться

Добрый день, у меня возник вопрос, программа диалог 19 в измерениях при настройке Ти есть пункт "параметр замены при обрыве" в инструкции написано вводить вручную, за что он отвечает и где его взять, самостоятельно я его не нашел
Александр 174 вне форума  
Старый 29.08.2018, 16:46   #6
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Помогите разобраться

Параметр "Замена при обрыве" это значение, которое будет подставляться в расчет в случае обрыва датчика. Какую очередь задач выбрали из библиотеки?
Дмитрий вне форума  
Старый 30.08.2018, 08:10   #7
Александр 174
Новичок
 
Аватар для Александр 174
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Помогите разобраться

Учёт газа, три датчика температуры тсм, давление метран, и расход вихрь
Александр 174 вне форума  
Старый 30.08.2018, 14:55   #8
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Помогите разобраться

В очереди задач для природного газа признаком нештатной ситуации является признак обрыва датчика температуры, давления и расхода. В случае обрыва датчиков в расчёт подставляется значение "замена при обрыве" и ТЭКОН отсчитывает время нештатной работы.
Дмитрий вне форума  
Старый 30.08.2018, 15:44   #9
Александр 174
Новичок
 
Аватар для Александр 174
 
Адрес: Челябинск
Сообщений: 7
По умолчанию Re: Помогите разобраться

Т.е. значение в параметр замены при обрыве можно выставить исходные данные, которые есть в паспорте на газ или лучше выставить нулевые значения, так как я понимаю тэкон19-05 не ведёт расчет в этот момент
Александр 174 вне форума  
Старый 03.09.2018, 13:09   #10
Дмитрий
Администратор
 
Аватар для Дмитрий
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 90
По умолчанию Re: Помогите разобраться

Значение "Замена при обрыве" указывается на ваше усмотрение. Можно выставить нулевые значения что бы они сразу бросались в глаза в случае обрыва датчика. ТЭКОН при обрыве будет сохранять расход в архив "Расход нештатный" Gнеш.
Дмитрий вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с вопросом ТЭКОН-19 FREEZZZ Настройка 11 09.11.2012 11:13
Помогите разобраться с Тэконом-17 usn-666 Контроллеры ТЭКОН 8 05.02.2009 14:14
Помогите преобразовать LBM Контроллеры ТЭКОН 5 14.04.2005 14:02


Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07825 секунды с 13 запросами