Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 07.09.2010, 09:44   #31
Yruy
Новичок
 
Аватар для Yruy
 
Сообщений: 27
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Господа ответьте пожалуйста!
Yruy вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:00   #32
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Добрый день.
Для самого простого случая.
Настройки:
Осн. канал (в Вашем случае ИРПС) 01:48, 09:60
Интерф. модуль (в Вашем случае RS-232) 01:48, 09:60
Konst вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:01   #33
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию

В "Диалоге" выбираете протокол FT1.2 без расчета CRC, сетевой номер 1 скорость обмена 9600. Никаких
перемычек в этом случае устанавливать не надо.

Может быть все же по ICQ ? Диалог живее будет.

Для работы через ИРПС необходимо использовать удлинитель COM порта DB9F -> DB25M. И преобразователь
RS-232 -> ИРПС Т10.00.08.

Для подключения по ИРПС пользуйтесь рисунком 3.15 инструкции по монтажу на Т-17 Т10.00.41 ИМ.
Четырехпроводная схема с активными приемником и передатчиком (заводская установка).
Konst вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:19   #34
Yruy
Новичок
 
Аватар для Yruy
 
Сообщений: 27
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Настройки описанные выше установлены,но связи с ТЭКОНом нет.
Выписка из формуляра:Базовый комплект ТЭКОН-17 - Модуль измерительный Т10.01.101
Дополнительные устройства базового комплекта - Интерфейс ИРПС 20мА Т10.01.116 - 1шт.
Модули расширения базового комплекта - Модуль коммутатора напряжений Т10.01.112 - 2шт.; Модуль генераторов тока Т10.01.59 -2шт.; Модуль питания дополнительный Т10.01.76-01 - 2шт.; Модуль интерфейса RS232 Т10.01.19 - 1шт.
Где может ещё собака зарыта? Подскажите
По другой таблице ещё дополнение: канал RS232 не оптоизолированный,канал ИРПС оптоизолированный
Yruy вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:22   #35
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Реализуете четырехпроводную схему подключения
следующим образом.
клемма 3 (ГТ1+)на МП Т10.02.124 ->;
контакт 25 разъема DB25 Т10.00.08

клемма 4 (TxD-)на МП Т10.02.124 ->;
контакт 19 разъема DB25 Т10.00.08

клемма 5 (ГТ2+)на МП Т10.02.124 ->
контакт 11 разъема DB25 Т10.00.08

клемма 6 (RxD-)на МП Т10.02.124 ->
контакт 9 разъема DB25 Т10.00.08

Попробуйте так подключиться.
В "Диалоге" выбрать ИРПС 4-х проводный.

Но все же ?
Этот прибор на объекте с модемом работал ?
Konst вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:31   #36
Yruy
Новичок
 
Аватар для Yruy
 
Сообщений: 27
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

На объекте этоо прибор работал однозначно с модемом и передавал данные в Тепловые сети,после 2-х лет работы его поменяли только из-за окончания срока поверки.
Yruy вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:35   #37
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Ну тогда остается только пожать плечами.
Чудес не бывает. А какой номер второго прибора ?
Который в данный момент работает ?
Konst вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:37   #38
Yruy
Новичок
 
Аватар для Yruy
 
Сообщений: 27
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Как то информация отражается не поностью,по нашей переписке. У нас на заводе нет установленной аськи,поэтому не получиться
Yruy вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:41   #39
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

Тут необходим "живой" диалог.
У Вас как я понял два прибора 3550 и 3551.
Один из них связывается (3550) второй нет.
Вы утверждаете что он (3551) нормально работал
на обьекте с модемом. При настройке 01:48 он в
принципе может работать с модемом, но может и не
работать.
Необходима настройка 01:58.( до версии ПО N30)
и 00:58 после версии ПО N30.
Konst вне форума  
Старый 07.09.2010, 10:41   #40
Yruy
Новичок
 
Аватар для Yruy
 
Сообщений: 27
По умолчанию Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру.

?3550
Yruy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение к RS-485 вместо RS-232 DiGa Контроллеры ТЭКОН 3 18.08.2010 07:48
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС dima Разное 9 12.02.2009 14:08
Подключение ТЭКОН10 Energetik Контроллеры ТЭКОН 1 26.01.2009 17:15
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12


Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08382 секунды с 11 запросами