Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.04.2017, 14:47   #21
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
Exclamation Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

Вот файл очереди одного из тэконов... 4907.zip
Igor вне форума  
Старый 14.04.2017, 15:56   #22
Igor
Новичок
 
Аватар для Igor
 
Адрес: Саратов
Сообщений: 15
По умолчанию Re: ТЭКОН19-05M проблема плотности

ВСЕМ СПАСИБО!
Разобрались...
Параметр плотности газа при использовании очереди учета газа по заданным характеристикам формируется за счет других параметров
Т.е. в нашем случае группа 0С где указаны расчетные характеристики состава газа для расчета в сумме должны быть 100%....после внесения изменений в ТЭКОН в раздел 0С состава газа...параметр ПЛОТНОСТИ наконец-то стал 0,697. Как раз то что надо поставщикам газа!!! )))
Igor вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Проблема после замены БП Васили1 Контроллеры ТЭКОН 3 01.08.2016 15:12
Проблема с GSM-модемами Wavecom WMOD2 и SIEMENS MC35i. sub_zero_0 Настройка 3 04.05.2010 08:23
какова относительная погрешность отсчета времени в ТЭКОНе? Dmitriy Контроллеры ТЭКОН 4 18.07.2008 13:54
Восстановление работоспособности ПО kimbox Программное Обеспечение 5 01.04.2008 15:12
Проблема с опросом ТЭКОН-17 Bear Программное Обеспечение 1 20.06.2007 09:17


Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05678 секунды с 12 запросами