Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.08.2019, 10:05   #21
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
В соответствии с руководством по эксплуатации на контроллер ТЭКОН-19 (Т 10.00.60 РЭ) п. 3.1.5.1 - "Подключение ИП температуры типа ТСМ и ТСП производится к ИК сопротивления, только по четырехпроводной схеме..."
я пока что не встречал 4х проводный ТСМ/ТСП, все трех проводные, сколько бы не заказывали, единственное отличие было в паре случаев, четвертый шуруп клемный был соединен с третьим пластинкой (перемычкой) но это выходит все тот же трех проводный ТСП или ТСМ, в чем разница, если я с третьего контакта кину 2 провода соединенных между собой на клемнике? КАк я вас понял речь идет о сдвоенной ТСМ? т.е. в одном корпусе 2 штуки, потому что нет тСМ 4хпроводных у нас, и в продаже таких ни разу не встречал
Grom вне форума  
Старый 12.08.2019, 11:50   #22
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на 7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму, все, прибор считает температуру)

Добавлено через 1 минуту

Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45
Grom вне форума  
Старый 12.08.2019, 12:47   #23
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от Grom Посмотреть сообщение
Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45
При помощи программы телепорт ТТР20 подключитесь к прибору ТЭКОН-19 (считайте очередь задач), выберите основное меню, уменьшите разрядность выводимых значений требуемого параметра (сохраните, выполните запись в прибор).
operation вне форума  
Старый 12.08.2019, 15:16   #24
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Спасибо, попробую. Данную тему впринципе можно закрывать
Grom вне форума  
Старый 12.08.2019, 16:42   #25
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от Grom Посмотреть сообщение
Все, решили проблему, на трезвую так сказать голову)) 3х проводный тсм садим 1 контакт на 5 клейму, 2 контакт на 6 клейму, 3й контакт садим на 7ю клейму и из 7й клеймы кидаем перемычку на 8ю клейму, все, прибор считает температуру)
Добавлено через 1 минуту
Подскажите как убавить кол-во знаков после запятой, а то у нас показывает 28.4570, а хотелось бы убавить чтоб до сотых показывал, 28.45
и снова всё выполнили неверно! от 3-го контакта датчика температуры нужно прокладывать 2 провода (подключенных на один зажим) на клеммы 7 и 8 Т0
Василий вне форума  
Старый 14.10.2019, 15:08   #26
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

При данном типе подключения датчиков температуры к контроллеру, мы не можем гарантировать точность измерений согласно заявленных характеристик, указанных в описании типа на ТЭКОН-19.

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
и снова всё выполнили неверно! от 3-го контакта датчика температуры нужно прокладывать 2 провода (подключенных на один зажим) на клеммы 7 и 8 Т0
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настройка связи К-104 <> АИ80 <> ТЭКОН-19 mic1979 Интерфейсы, построение сетей 7 24.12.2018 16:49
Настройка ТЭКОН-19 исп.05М Алексей А Настройка 5 07.12.2016 16:03
Настройка ТЭКОН-19 Настройка 8 16.03.2012 07:57
Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар qwer Настройка 3 28.10.2010 12:47
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49


Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07293 секунды с 11 запросами