Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 14.02.2015, 17:13   #21
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Это совершенно не дело! Эффективно диагностировать работу контроллера нужно непосредственно на объекте с подключенным датчиками. Без интерфейсного кабеля и ноутбука- сизифов труд (имхо).
Василий вне форума  
Старый 01.03.2015, 02:56   #22
Тимофей
Новичок
 
Аватар для Тимофей
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Здравствуйте! Имеется квартирный учёт воды, тепла и электричества. В качестве контроллера - ТЭКОН-19 (точных цифр модели сказать не могу). Датчики подключены к контроллеру витой парой. Возникла необходимость переставить ТЭКОН в другое место, для этого планирую удлинить имеющиеся провода и подключить всё как было. В тех описании на прибор прочитал, что заложена функция проверки обрыва в цепи датчика.
Вопрос: можно ли при отсутствии расходов во всех контролируемых сетях (останутся только сигналы термометров сопротивления), т.е. при всех отключённых потребителях. откинуть провода с прибора, удлинить линию и подключить всё назад? Будет ли прибор после этого работать? Или нужно как-то перезапускать после отключения датчиков?
Тимофей вне форума  
Старый 01.03.2015, 16:22   #23
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Если речь идет о числоимпульсных или частотных датчиках расхода, их обрыв вообще никак не контролируется. Аналоговые датчики, например, термометры сопротивления или токовые датчики давления, перепада, расхода и т.п., контролируются (очень большое R, очень маленький ток).
При обнаружении обрыва датчика ТЭКОН продолжает работать, просто подставляя в качестве измеренного этим датчиком значения настроечный параметр "замена при обрыве" и накапливая всё время наличия обрыва как параметр "время неисправной работы".
Однако, поскольку Вы собираетесь реально отключать/подключать сигнальные провода к прибору, в соответствии с РЭ на ТЭКОН-19 рекомендуется на это время отключить его питание (конечно, если речь не идет о батареечном ТЭКОН-19Б). По завершении монтажа вновь включить питание прибора без каких-либо перезапусков. Время отсутствия питания также будет зафиксировано как "время неисправной работы", вычисления в течение его не проводятся, значения архивных параметров за это время не определены (если отключение более часа).
После восстановления питания проверьте, не сбились ли время и дата в приборе. Если сбились, значит, была разряжена резервная батарейка, необходимо обратиться на предприятие-изготовитель ТЭКОН для замены батарейки.
gae вне форума  
Старый 02.03.2015, 23:55   #24
Тимофей
Новичок
 
Аватар для Тимофей
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 6
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Похоже стоит именно ТЭКОН-19Б. Внешнего питания на него не подаётся, только от внутренней батарейки.
Время и дата при просмотре параметров не отображаются... Как можно удостовериться что время выставлено верно (даже не касаемо этой ситуации, а просто в качестве контроля?
Тимофей вне форума  
Старый 03.03.2015, 09:30   #25
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Добрый день.
Для отображении времени Вам нужно нажать две кнопки на лицевой панели. После чего сначала появиться исполнение тэкона и его заводской номер, затем текущая дата и время.
(п. 4.2 Считывание информации через индикатор лицевой панели стр. 38 http://kreit.ru/cont/i/documents/t19bre.pdf )
operation вне форума  
Старый 08.04.2016, 11:55   #26
Иван КИПиА
Новичок
 
Аватар для Иван КИПиА
 
Адрес: Россия, Челябинск
Сообщений: 4
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Проблема такая, с ноутбука подключаюсь к ТЭКОН-19 через can-bus через контроллер Ethernet K-104 с помощью программы телепорт. Начинаю делать поиск модулей, находит тока К-104, ТЭКОН не видит.
Иван КИПиА вне форума  
Старый 08.04.2016, 12:49   #27
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Подключение "Телепортом" ? Откройте Изменить настройки порта, Вид связи- К-104, Параметры обмена- Подключение- Сеть через порт адаптера
Василий вне форума  
Старый 26.07.2016, 14:54   #28
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: ТЭКОН-19

Дорогие друзья! Если вы не нашли ответа на свой вопрос - просьба создать отдельную тему и грамотно и полно описать сложившуюся у ВАС ситуацию.
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07890 секунды с 10 запросами