Старый 14.03.2017, 08:40   #11
differ
Новичок
 
Аватар для differ
 
Адрес: Россия, Тюмень
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если у Вас возникнут еще дополнительные вопросы, можете обратиться по номеру (343) 216-51-10 и наши специалисты оперативно дадут Вам консультацию.
Спасибо.
Спасибо.
Выгрузил очередь задач.
Можно ли по данной очереди задач сказать, что все верно? Требуется учет насыщенного пара.
По факту три датчика (в прикрепленном файле: схема и узел контроллера)
1. Температуры
2. Давления
3. Преобразователь расхода вихревые тирэс т.100.00.00
Вложения
Тип файла: zip Расход пара.zip (2.29 Мб, 6 просмотров)
differ вне форума  
Старый 14.03.2017, 09:12   #12
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Сама структура очереди задач (файла *tsk) корректна. Как видно взята она из нашего каталога "библиотека готовых решений". Для более подробного анализа пригодились бы также файлы с расширением (*prm - значение параметров). Так как без них программа Диалог указывает ошибки - "не определены входные параметры".
Также возможно у Вас не корректно сделан вывод информации на дисплей контроллера ТЭКОН-19.
Считайте с контроллера через программу Телепорт ТТР20 следующие файлы (*tsk, prm, mnp, mna, sas)
operation вне форума  
Старый 14.03.2017, 14:30   #13
differ
Новичок
 
Аватар для differ
 
Адрес: Россия, Тюмень
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Сама структура очереди задач (файла *tsk) корректна. Как видно взята она из нашего каталога "библиотека готовых решений". Для более подробного анализа пригодились бы также файлы с расширением (*prm - значение параметров). Так как без них программа Диалог указывает ошибки - "не определены входные параметры".
Также возможно у Вас не корректно сделан вывод информации на дисплей контроллера ТЭКОН-19.
Считайте с контроллера через программу Телепорт ТТР20 следующие файлы (*tsk, prm, mnp, mna, sas)

Во вложении файлы, с указанными расширениями
Вложения
Тип файла: zip USER.zip (20.5 Кб, 3 просмотров)
differ вне форума  
Старый 15.03.2017, 10:37   #14
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

в описании датчик Абсолютного давления. уверен на 99%, что в действительности стоит избыточник
Василий на форуме  
Старый 15.03.2017, 11:18   #15
differ
Новичок
 
Аватар для differ
 
Адрес: Россия, Тюмень
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
в описании датчик Абсолютного давления. уверен на 99%, что в действительности стоит избыточник
Во вложении фото датчиков.
И что это за ошибка?
Изображения
Тип файла: jpg ошибка.jpg (49.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg датчики.jpg (86.1 Кб, 8 просмотров)
differ вне форума  
Старый 15.03.2017, 12:08   #16
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Фото датчика мало что говорит, нужно знать его тип. Но, повторюсь, я уверен, что у вас стоит датчик избыточного, а не абсолютного давления. Отсюда и неверный расчет массового расхода.

Добавлено через 7 минут

Ошибка в проекте связана с тем, что у вас неверно расставлены "галочки" на входных параметрах.
Маска просмотра (параметр 8082) д.б. 70 70 00 08 , а у вас 20 04 00 00

Добавлено через 1 минуту

в алгоритме- сбор битовых параметров 32
Василий на форуме  
Старый 15.03.2017, 12:40   #17
differ
Новичок
 
Аватар для differ
 
Адрес: Россия, Тюмень
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Фото датчика мало что говорит, нужно знать его тип. Но, повторюсь, я уверен, что у вас стоит датчик избыточного, а не абсолютного давления. Отсюда и неверный расчет массового расхода.
Добавлено через 7 минут
Ошибка в проекте связана с тем, что у вас неверно расставлены "галочки" на входных параметрах.
Маска просмотра (параметр 8082) д.б. 70 70 00 08 , а у вас 20 04 00 00
Добавлено через 1 минуту
в алгоритме- сбор битовых параметров 32
Спасибо
Цитата:
в алгоритме- сбор битовых параметров 32
Здесь не совсем понятно, где смотреть
differ вне форума  
Старый 15.03.2017, 12:42   #18
differ
Новичок
 
Аватар для differ
 
Адрес: Россия, Тюмень
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

У меня еще такой вопрос. В расчетах стоит "Вычисление температуры по давлению". Не нужно ли выбрать показания с датчика?
Изображения
Тип файла: jpg вычисление температуры.jpg (55.5 Кб, 4 просмотров)
differ вне форума  
Старый 15.03.2017, 13:27   #19
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в данном случае это давление), а значение температуры рассчитывается самим вычислителем на основании "жесткого алгоритма". При этом архивируются измеренные (реальные) значения. Расчетная же температура не архивируется, но м.б. выведена на индикацию Текон.
Изображения
Тип файла: jpg pt.jpg (99.7 Кб, 3 просмотров)
Василий на форуме  
Старый 15.03.2017, 13:51   #20
differ
Новичок
 
Аватар для differ
 
Адрес: Россия, Тюмень
Сообщений: 15
По умолчанию Re: Принт19 расход пара

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Нет не нужно. Иначе добавите еще ошибок в проект.
При расходе насыщенного пара величины давления- температуры находятся между собой в линейной зависимости. Поэтому измерятся один из параметров (в данном случае это давление), а значение температуры рассчитывается самим вычислителем на основании "жесткого алгоритма". При этом архивируются измеренные (реальные) значения. Расчетная же температура не архивируется, но м.б. выведена на индикацию Текон.
Спасибо.
После записи измененной очереди задач, когда можно будет проверить работоспособность?
Т.к. попытался считать за предыдущий месяц, значения либо с минусом, либо 0. Практически во всех ячейках.
differ вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон 19 и Принт 19 differ Контроллеры ТЭКОН 4 30.01.2017 14:13


Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.24689 секунды с 11 запросами