Старый 30.08.2016, 13:18   #11
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Василий, Вы знаете, это веская причина. Сейчас помимо приобретения собственно Т-19 надо покупать новые шкафы (у нас стоит Rittal, ~ 40 тыс, * 7 = 280 т.р), человеко-часы, расходники и т.д и т.п. Может лично у вас неограниченные ресурсы, на любом вменяемом производстве как-то принято обосновывать затраты. Да и не вижу тут никаких "новых решений".

to operation: конфигурацию Вам выслали.
alexx7511 вне форума  
Старый 31.08.2016, 20:28   #12
Serg_Ka
Новичок
 
Аватар для Serg_Ka
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Цитата:
24 токовых
это входы Ми + N МКН. чем это грозит - при выходе из строя хоть одного токового датчика - все аналоговые датчики перестанут измерять (тк вместо мах 2 вольт на вход , на вход с сдохшим датчиком будет приходить от 24-36 вольт зависит каким напряжением Вы запитываете токовые датчики, а это приведет к тому что АЦП либо зависнет или выгорит вся практически аналоговая часть) . В Т19 (при тех же условиях) - Вы потеряете данные мах для 3 входов (Т19-06)
Serg_Ka вне форума  
Старый 31.08.2016, 22:51   #13
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Была подобная ситуация. Выгорел 100 омник (шунт) в МКН. АЦП остался жив. Я конечно не разбирал схемотехнику Т-17, но обычно непосредственно перед АЦП ставят ограничители.
Вопрос-то в другом. Почему я должен отвалить ~250 тыс. руб. (т-19+шкаф+работа (тов. Василий наверное очень "гибкий" и работает бесплатно, если так то приглашу на перемонтаж) за замену одного Т-17 стоимостью ну положим 40 тыс?

Добавлено через 14 минут

Я конечно понимаю что все хотят кушать но надо как-то поскромнее быть
alexx7511 вне форума  
Старый 01.09.2016, 12:17   #14
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

operation, Вы письмо от АО Картонтара получили?
alexx7511 вне форума  
Старый 02.09.2016, 11:55   #15
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от alexx7511 Посмотреть сообщение
operation, Вы письмо от АО Картонтара получили?
Письмо получили сегодня направим Вам коммерческое предложение.
operation вне форума  
Старый 02.09.2016, 13:37   #16
alexx7511
Новичок
 
Аватар для alexx7511
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 14
По умолчанию Re: Замена ТЭКОН-17 на ТЭКОН-19

Спасибо. Ждем.
alexx7511 вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Протокол обмена по CAN-BUS - описание? basargin Документация 7 09.06.2011 13:22
нет обмена с текон 17 timofejB Контроллеры ТЭКОН 1 17.04.2009 14:29
Замена БИОС ТЭКОН-10 JIM Разное 6 05.03.2008 12:17


Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07653 секунды с 11 запросами