Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Разное

Разное Другие вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.05.2009, 14:15   #1
wolff1
Гость
 
Аватар для wolff1
 
Сообщений: n/a
проверено Грозозащита

Во время грозы текон выходит из строя, какие устройства грозозащиты можно установить?
 
Старый 18.05.2009, 16:52   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Грозозащита

Добрый день.

Мы не рекомендуем какого-либо конкретного производителя.
Можете установить любую грозозащиту исходя из Ваших
возможностей по её приобретению (постовкам).
Выход из строя может выть вызван многими причинами,
исходя из анализа которых должна выбираться и защита.

Если это пробой входных измерительных каналов, то
необходима защита ограничивающая дифференциальное
напряжение измерительной пары на уровне +/- 15В.
По заявлению производителей электронных компонентов
пиковое напряжение не должно превышать 35В, однако
лучше подстраховаться. В случае входов измерения
температуры все несколько сложнее. Из-за высокого
входного сопротивления каналов, прямую грозозащиту
установить не удастся ввиду внесения искажений по
измеряемому параметру. Тут надо действовать тщательным
экранированием измерительных цепей.
Если выход из строя прибора произошел по вине длинной
линии обмена данными, необходимо предусмотреть
грозозащиту этой линии.
Также могут быть проблемы с питанием.

Нашим предприятием производится ряд устройств
грозозащиты, которые показали себя неплохо.
Однако на них нет соответствующих сертификатов.
Поэтому применение на "ответственных" обьектахЮ
например в газовой энергетике недопустимо. В этом
случае должна быть применена защита имеющая все
необходимые допуски.

С применением грозозащиты связаны некоторые ньюансы,
такие как утечки на землю и т.д. однако, как мне кажется,
они выходят за рамки обсуждения форума.
Konst вне форума  
Старый 19.05.2009, 09:31   #3
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Грозозащита

В добавок вышесказанному хочется добавить,
что подавляющее большинство случаев входа
из строя приборов в результате грозовых
явлений, происходит в следствии неправильного
(или полного отсутствия) заземленя как самого
прибора так и линий связи отсутствия цепей
выравнивания потенциалов на участках замерного
узла (трубах).
Нелязя упускать из виду и вопросы экранирования
измерительных цепей.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06310 секунды с 12 запросами