<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade>
>>68 08 08 68 40 01 15 AB 80 40 00 3c FD 16
<<E5<hr size="1" noshade></blockquote>Если расшифровать:
>> Запрос параметра номер 80AB.
<< Модуль ответил отрицательной квитанцией.
Посмотрите, есть ли в очереди задач (загруженной в ТЭКОН-19) параметр с номером 80AB, скорей всего архив (в Телепорте TTP20 можно воспользоваться функцией "поиск параметра"
![Wink](images/smilies/main/wink.gif)
.
Если такой параметр есть, вопрос к модулю. Почему тот отвечает отрицательной квитанцией.
Если такого параметра нет, вопрос к программе kreits - почему она запрашивает не существующий параметр. Быть может, при описании контроллера в программном комплексе Искра указали не ту очередь задач, что загружена в прибор.