Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.05.2022, 12:19   #1
Дмитрий_М
Новичок
 
Аватар для Дмитрий_М
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 3
проверено разные метки времени между 17 и 19 тэконами

Здравствуйте . При вычитке часовых архивов , к примеру в 9:10 , на 19ом ТЭКОНе последний в списке архив будет за 9:00 . В тоже время на 17 ТЭКОНе ,последняя запись - за 8:00 . Проблема в СКАДЕ или по разному происходит формирование архивов в самих ТЭКОНах ?
Дмитрий_М вне форума  
Старый 06.05.2022, 14:23   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: разные метки времени между 17 и 19 тэконами

Цитата:
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
Здравствуйте . При вычитке часовых архивов , к примеру в 9:10 , на 19ом ТЭКОНе последний в списке архив будет за 9:00 . В тоже время на 17 ТЭКОНе ,последняя запись - за 8:00 . Проблема в СКАДЕ или по разному происходит формирование архивов в самих ТЭКОНах ?
Здравствуйте.
Индексы формирования архивов у контроллеров ТЭКОН-19 и ТЭКОН-17 разные.
Например:
с 8-00 до 9-00 (формируется архив "9-00") для ТЭКОН-19;
с 8-00 до 9-00 (формируется архив "8-00") для ТЭКОН-17
operation вне форума  
Старый 06.05.2022, 15:29   #3
Дмитрий_М
Новичок
 
Аватар для Дмитрий_М
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 3
По умолчанию Re: разные метки времени между 17 и 19 тэконами

А можно как-то это исправить ?
Дмитрий_М вне форума  
Старый 06.05.2022, 15:32   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: разные метки времени между 17 и 19 тэконами

Цитата:
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
А можно как-то это исправить ?
ТЭКОН-17 снят с производства более 9 лет назад.
operation вне форума  
Старый 06.05.2022, 16:01   #5
Дмитрий_М
Новичок
 
Аватар для Дмитрий_М
 
Адрес: Майкоп
Сообщений: 3
По умолчанию Re: разные метки времени между 17 и 19 тэконами

Да это понятно. А кроме как , заменой ТЭКОНА не "вылечить" ?

Добавлено через 4 минуты

заменой файла "MasterOpc.Kreit" - нет ?
Дмитрий_М вне форума  
Старый 11.05.2022, 09:34   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: разные метки времени между 17 и 19 тэконами

Цитата:
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
Да это понятно. А кроме как , заменой ТЭКОНА не "вылечить" ?
Добавлено через 4 минуты
заменой файла "MasterOpc.Kreit" - нет ?
"Лечить" ничего не нужно. Как было указано ранее у ТЭКОН-19 и ТЭКОН-17 разные индексы формирования архивов. ТЭКОН-19 является контроллером который полностью соответствует действующей нормативной базе и является современным изделием, в то время как ТЭКОН-17 снят с производства и его доработка производиться не планируется.

Замена файла "MasterOpc.Kreit" для изменения индексов формирования архивов отсутствует.
operation вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Нет связи между между узлом учёта и компом. Жека Контроллеры ТЭКОН 8 06.06.2019 13:55
Полная очистка Тэкона Alex73n Программное Обеспечение 1 12.02.2019 17:21
Проблема Проблема чтения очереди Диалогом 19 из тэкона-19Б Vladblok Контроллеры ТЭКОН 1 11.08.2016 12:32
Вопрос Синхронизация времени hitkliv Настройка 1 24.01.2014 08:30


Текущее время: 15:01. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06855 секунды с 13 запросами