Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 21.01.2022, 16:36   #1
РоманЧ
Новичок
 
Аватар для РоманЧ
 
Адрес: Железногорск
Сообщений: 5
проверено Настройка расхода

Добрый день, столкнулись с проблемной при настройке ТЭКОН-19. Программу загружал для расчета пара через сужающее устройство. Проблема следующего характера:
1) при настройке расхода необходимо задать материал СУ (нужен код), найти в руководстве и в карте программирования не смог (для материала трубопровода указана сталь и код соответственно - 6).
2) Оставив в строке материал СУ код 0 опробовали работу. Датчик расхода настроен на 0-100 (0-5мА). На канал датчика расхода подали 2.5 мА (половину диапазона), надеялись увидеть расход равным 50 тоннам, а выдало лишь 4.8 тонны. В чем возможна проблема?
До этого настраивали другой контроллер ТЭКОН только расчет был через токовый датчик и там при выполнении опмсанных опираций выходил расход 50 тонн.
Хотел также спросить если произвести настроику не по СУ, а через токовый датчик. Можно ли так сделать и будут ли вычисления корректны?
РоманЧ вне форума  
Старый 24.01.2022, 09:08   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Настройка расхода

Здравствуйте.
1) Что бы указать код материала (СУ или трубопровода) необходимо знать с какого материала он выполнен.
Доступные материалы СУ и измерительно трубопровода указаны в ГОСТ 8.586.1-2005 "Измерения расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств" - Приложение Г (справочное).
Используя бесплатное ПО Диалог19 (программа для программирования файла конфигурации контроллера ТЭКОН-19), Вы можете ознакомиться, какому "коду" соответствует используемый Вами материал СУ и ИТ (см. скрин-шот По Диалог19 во вложении).
Также в файле "Алгоритмы расчета ТЭКОН-19" который поставляется на диске с ПО вместе с прибором ТЭКОН-19, на стр.25, раздел 3.2. - Характеристики расходомерного узла, табл. 3.3 - данные коды и материалы СУ и ИТ указаны.
2) При использовании метода расчета расхода "Измерения перепада на СУ" - учитывается большое количество дополнительных факторов (перепада давления, давления, температура, внутренний диаметр и материал СУ и ИТ, способ отбора, эквивалент шероховатости трубы).
При использовании метода расчета "Расходомер, выход ток или частота" - вычисляемый расход может быть пропорциональный выходному сигналу датчика.
Если фактически на узле учета используется перепадный метод измерений, то применять и описывать в контроллере ТЭКОН-19 алгоритм расчета как для токового датчика - будет не корректно.
operation вне форума  
Старый 24.01.2022, 19:00   #3
РоманЧ
Новичок
 
Аватар для РоманЧ
 
Адрес: Железногорск
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Настройка расхода

Спасибо!
Нашел значения, и понял, что не корректно введены параметры СУ. Буду пробовать, не закрывайте пожалуйста тему, я отпишусь по результату.
РоманЧ вне форума  
Старый 08.02.2022, 17:51   #4
РоманЧ
Новичок
 
Аватар для РоманЧ
 
Адрес: Железногорск
Сообщений: 5
По умолчанию Re: Настройка расхода

Спасибо, что не закрывали, настроил. Тему можно закрывать
РоманЧ вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06421 секунды с 12 запросами