Цитата:
Сообщение от Energetik
Добрый день. Пытаюсь создать меню Тэкон 19-04М в Телепорте. Если в ручную вписывать номер параметра, то сообщение : "параметр 8066 отсутствует в списке параметров модуля". Если пробовать выбирать, то в списке задач не предлагаются параметры меню. Как создать меню?
|
Здравствуйте. Меню индикации - это визуализация существующих в очереди задач параметров.
Если Вам программа указывает, что параметр отсутствует, значит его фактические нет в загруженной Вами очереди задач.
Меню создается согласно руководства пользователя программы Телепорт ТТР20 п.3.13 - Редактор меню индикации.
Если у Вас каким-то образом не получается отобразить существующий в очереди задач параметр. Направьте нам на почту (operation@kreit.ru) считанный файл конфигурации (очередь задач - с контроллера ТЭКОН-19) и укажите номер параметра который необходимо отобразить в меню индикации.