Здравствуйте.
1. Положительный результат поверки - является подтверждением соответствия заявленных метрологических характеристик средства измерения и не имеет отношения к журналу вмешательств.
Журнал вмешательств - это вспомогательный алгоритм, который позволяет посмотреть номера параметра,и значение которое было изменено (до/после)
Согласно действующей нормативной базы, в контроллере присутствует алгоритм "Журнал событий" - которой позволяет отслеживать все события которые происходили с прибором (включение/отключение, изменения даты, изменение гибких параметров и др.) с указание параметра и даты/времени его изменения. На данный алгоритм пользователь никаким образом не может повлиять (удалить/изменить).
С внешним видом "журнала вмешательств" Вы можете ознакомиться подключившись к нашему тестовому контроллеру ТЭКОН-19 через внешнюю сеть (IP: 85.235.53.178 Порт: 5199; контроллер К-104 номер по шине Can "00"; контроллера ТЭКОН-19 номер по шине Can "01").
В направленной Вами информации нет возможности инициализировать, что это за "посылки данных", возможно у контроллера разряжен внутренний элемент питания, что не позволяет корректно формировать отчет, или версия ПО прибора не поддерживает "журнал вмешательств", или Вы используете устаревшую версию ПО Телепорт ТТР20 и базу данных BD-Т20, или необходимо было выполнить первоначальную выполнить очистку накопленной информации контроллера.
Для проведения диагностики контроллера ТЭКОН-19 рекомендуем направить его в сервисный центр ООО "КРЕЙТ".
2. Алгоритм "журнала вмешательств" появился в контроллерах ТЭКОН-19 начиная с версии 9С_04. Соответственно в версиях 9С_03 он еще не поддерживался.