проверено Как получить признак обрыва с частотного датчика?

Добрый день!
К Тэкону-19-05М планируется подключить частотный датчик. Прибор запрограммирован на заводе изготовителе (Признак обрыва = 818F на скриншоте).

Проблема в том, что сейчас Тэкон не показывает обрыв, хотя датчик не подключен.
Подскажите, в чем может быть ошибка?
Изображения
Тип файла: png F_подключение.png (40.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: png F_признак обрыва.png (144.1 Кб, 9 просмотров)
Pavel вне форума  
Старый 17.06.2019, 14:35   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?

Здравствуйте.
На скриншоте используется программа для программирование контроллеров ТЭКОН-19 - Диалог19.
Если Вы хотите посмотреть показания (состояние) датчиков подключенных к запрограммированному контроллеру ТЭКОН-19 рекомендуем использовать программу Телепорт ТТР20. Подключившись к прибору и считав с него очередь задач, Вы сможете в режиме реального времени посмотреть текущие показания (состояние) первичных преобразователей.

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Добрый день!
К Тэкону-19-05М планируется подключить частотный датчик. Прибор запрограммирован на заводе изготовителе (Признак обрыва = 818F на скриншоте).
Проблема в том, что сейчас Тэкон не показывает обрыв, хотя датчик не подключен.
Подскажите, в чем может быть ошибка?
operation вне форума  
Старый 17.06.2019, 15:09   #3
Pavel
Новичок
 
Аватар для Pavel
 
Адрес: Россия
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?

Я понимаю, скриншот в Диалоге19 для примера.

Дело в том, что к Тэкону также заведены температурный датчик (ТСП) и датчик давления (4-20 mA). Обрыв для этих параметров срабатывает корректно.
Pavel вне форума  
Старый 17.06.2019, 15:49   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?

Направьте скриншот из программы Телепорт для конкретного случая, алгоритм "Частотный линейный датчик".

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Я понимаю, скриншот в Диалоге19 для примера.
Дело в том, что к Тэкону также заведены температурный датчик (ТСП) и датчик давления (4-20 mA). Обрыв для этих параметров срабатывает корректно.
operation вне форума  
Старый 17.06.2019, 16:24   #5
Pavel
Новичок
 
Аватар для Pavel
 
Адрес: Россия
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?

Направляю скриншот программы Телепорт
Изображения
Тип файла: png F_.png (192.9 Кб, 14 просмотров)
Pavel вне форума  
Старый 17.06.2019, 17:16   #6
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?

В данном случае производиться измерения частоты, она равна 0Гц, соответственно фиксируется признак выход за минимальный расход.
Если необходимо отличать обрыв от выхода за минимум, укажите минимальную частоту, к примеру 0,0001Гц.

В виду данного явления, для токовых датчиков был разработан сигнал 4-20мА, который позволял отличать обрыв датчика, от выхода за минимальное значение. (Если тока нет значит обрыв, если ток менее 4мА выход за минимум).

Цитата:
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
Направляю скриншот программы Телепорт
operation вне форума  
Старый 17.06.2019, 17:48   #7
Pavel
Новичок
 
Аватар для Pavel
 
Адрес: Россия
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Как получить признак обрыва с частотного датчика?

Ясно. Спасибо за разъяснения.
Pavel вне форума  
Закрытая тема

Метки
тэкон-19-05м


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
учет природного газа oooehtalon Настройка 2 17.10.2017 22:51
Вопрос Права просмотра Стандартного бланка Иван Программное Обеспечение 7 07.03.2017 09:21
К-105 отправка SMS одного аварийного параметра на разные номера телефонов V.G.C. Интерфейсы, построение сетей 3 19.01.2017 16:25
Проблема Дополнительный резистор в цепи импульсного канала ТЭКОН-19 V.G.C. Контроллеры ТЭКОН 2 18.02.2016 14:39
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43


Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.13
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07618 секунды с 14 запросами