Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.11.2017, 11:09   #1
Михаил Русаков
Новичок
 
Аватар для Михаил Русаков
 
Адрес: Реж
Сообщений: 6
проверено Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19

Здравствуйте.
Не получается связаться с контроллером К-104 по Ethernet. Использовалась программа Config_K104. При попытках поиска модуля нет ответа от модуля. Также пробовал связаться с Тэкон-19 с помошью программы ttp20 - результат аналогичный. По telnet K-104 отвечает, на скриншоте приведён обмен с К-104 по telnet. На втором скриншоте приведены настройки связи в программе Config_K104 и протокол обмена с модулем. Попытка подключения проводилась непосредственно к контроллеру К-104, без промежуточных коммутаторов. На предприятии есть ещё 3 Тэкон-19 с модулями К-104 - с ними аналогичная ситуация. В чём может быть проблема? Возможно что-то не учитываем в настройках программ?
Изображения
Тип файла: jpg настройки обмена с к104.jpg (64.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png соединение по telnet.png (14.9 Кб, 14 просмотров)
Михаил Русаков вне форума  
Старый 02.11.2017, 16:11   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19

1. Джамперы в положение On
2. Установить флаг "Наличие перемычки программирования"
3. Сетевые установки ПК должны соответствовать сетевым настройкам К-104 по умолчанию (ip 192.168.0.1 / 255.255.255.0)
Василий вне форума  
Старый 02.11.2017, 17:47   #3
Михаил Русаков
Новичок
 
Аватар для Михаил Русаков
 
Адрес: Реж
Сообщений: 6
По умолчанию Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
1. Джамперы в положение On
2. Установить флаг "Наличие перемычки программирования"
3. Сетевые установки ПК должны соответствовать сетевым настройкам К-104 по умолчанию (ip 192.168.0.1 / 255.255.255.0)
Неужели нет возможности соединиться с контроллером K-104 без сброса настроек? По идее можно установить свои сетевые настройки и используя их подключаться к контроллеру. Или я не прав?
Михаил Русаков вне форума  
Старый 03.11.2017, 08:07   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19

Здравствуйте.
Давайте для начала попытаемся соединиться при заводских настройках контроллера, а именно (переведите джампер в положение "ОN" - как написано в руководстве на прибор,
далее переключите питания). Запустите программу Config К104 и попробуйте найти контроллер по Ethernet (используя IP 192.168.0.1) Сетевой номер (DEX) - 01. Порт 51960.
Также убедитесь но на Вашем ПК используется такая же сеть 192.168.0.ХХХ.
Далее когда прибор нашелся меняйте и перезаписывайте под своих характеристики.
Если же и при этих действиях прибор не находится, направьте ее в сервисный центр на диагностику.

Цитата:
Сообщение от Михаил Русаков Посмотреть сообщение
Неужели нет возможности соединиться с контроллером K-104 без сброса настроек? По идее можно установить свои сетевые настройки и используя их подключаться к контроллеру. Или я не прав?
operation вне форума  
Старый 27.11.2017, 08:01   #5
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 124
По умолчанию Re: Нет ответа от контроллером K-104 и ТЭКОН-19

Цитата:
Сообщение от Михаил Русаков Посмотреть сообщение
Неужели нет возможности соединиться с контроллером K-104 без сброса настроек? По идее можно установить свои сетевые настройки и используя их подключаться к контроллеру. Или я не прав?
Вы не совсем верно поняли назначения джампера программирования. Он не сбрасывает настройки, а запускает контроллер с заводскими настройками.
В Вашем случае обмен не идет из-за номера порта - в программе настройки Вы указываете номер порта RS-232 (51952), укажите порт CAN (51960).
Yaric вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите с вопросом ТЭКОН-19 FREEZZZ Настройка 11 09.11.2012 11:13
Опрос Телепортом приборов Текон-19 через контроллер К105 Ruric Программное Обеспечение 1 29.06.2012 08:45
расчет тепла ТЭКОНом alexx751 Контроллеры ТЭКОН 5 05.06.2009 16:28
Проблема с опросом ТЭКОН-17 Bear Программное Обеспечение 1 20.06.2007 09:17
Поделитесь опытом эксплуатации МЕТРАН-335/336 с ТЭКОН-17 wild Датчики, первичные преобразователи 5 10.10.2006 16:19


Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5 Beta
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07029 секунды с 14 запросами