Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 02.11.2016, 07:09   #1
Zylo
Новичок
 
Аватар для Zylo
 
Адрес: РФ
Сообщений: 4
проверено Расход газа Тэкон-19

Добрый день! Скажите пожалуйста, будет ли отличаться расход газа, если в параметрах расчета расхода не будет установлен параметр давления(канал Jo) как на рисунке 1 и при установленном параметре Jo, как на рисунке 2?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (164.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png 2.png (74.6 Кб, 14 просмотров)
Zylo вне форума  
Старый 02.11.2016, 08:43   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Расход газа Тэкон-19

Здравствуйте.
Какой Вам нужен расход ? Если Вы хотите видеть показание такие же как на числоимпульсном расходомере (раб. м3), тогда Вам нужно выбирать "произвольная среда измерения"
Если же Вы выбираете "Влажный нефтяной газ", тогда нужно заполнить все требуемые параметры.
На нашем сайте Вы можете найти информацию касательно алгоритмов расчета ТЭКОН-19 (http://kreit.ru/cont/i/documents/t19alg.pdf), все они выполнены на основании нормативной базы (ГОСТов), там описываются какие параметры требуются для выполнения вычислений, и по каким формулам.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (319.8 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (236.8 Кб, 7 просмотров)
operation вне форума  
Старый 02.11.2016, 09:02   #3
Zylo
Новичок
 
Аватар для Zylo
 
Адрес: РФ
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Расход газа Тэкон-19

Необходим расход интегральный объемный (параметр 806F). Дело в том, что Тэкон-19 с настройками как на первом рисунке этот параметр считал и этот параметр был примерно в 1,5 раза больше чем с настройками как на втором рисунке. Вот и хотелось бы уточнить, получается что настройки с первого рисунка некорректны?
Zylo вне форума  
Старый 07.11.2016, 08:48   #4
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Расход газа Тэкон-19

Цитата:
Сообщение от Zylo Посмотреть сообщение
Необходим расход интегральный объемный (параметр 806F). Дело в том, что Тэкон-19 с настройками как на первом рисунке этот параметр считал и этот параметр был примерно в 1,5 раза больше чем с настройками как на втором рисунке. Вот и хотелось бы уточнить, получается что настройки с первого рисунка некорректны?
Прошивка которая у Вас показана на первом рисунке не корректна, так как противоречит утвержденному алгоритму расчета Влажного нефтяного газа (если Вы программируете самостоятельно, то заполняйте все поля). За образец рекомендуем Вам взять нашу очередь задач, которую Вы можете найти в библиотеке готовых решений у нас на сайте http://kreit.ru/programmes/32.html.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (96.9 Кб, 9 просмотров)
operation вне форума  
Старый 07.11.2016, 10:26   #5
Zylo
Новичок
 
Аватар для Zylo
 
Адрес: РФ
Сообщений: 4
По умолчанию Re: Расход газа Тэкон-19

Спасибо за ответы!
Zylo вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тэкон-19 давление газа alexx7511 Контроллеры ТЭКОН 4 27.07.2016 07:57
ТЭКОН-19. Измерения расхода дизеля и природного газа. freshgrape Контроллеры ТЭКОН 2 06.10.2011 12:43
Таблица описателей гибких задач uk Настройка 3 14.02.2011 17:29


Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06816 секунды с 14 запросами