Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Разное

Разное Другие вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.11.2006, 20:28   #1
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
проверено МИР-61 мало термрметров

Всего три датчика температуры существенно ограничивают возможности МИР-61. Планируется ли разработка прибора на большее число каналов, либо на прибор, работающий с DS1820 или им подобными. Ведь точность более чем 0,5 грС не всегда важна?
5it вне форума  
Старый 30.11.2006, 14:47   #2
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию МИР-61 мало термрметров

Обратите внимание на ТЭКОН-19, исполнение -13.
Это модуль-расширитель +5 каналов температуры с интерфейсом CAN-BUS, по которому он может быть соединен с МИР-61.

Если дозагрузить в МИР один или несколько алгоритмов 027B «Ввод внешнего параметра с плав. запятой», МИР будет запрашивать тот модуль по CAN (читать с него температуру) и использовать эти параметры в своих расчетах. Этот модуль, Т19-13, может находиться на некотором удалении от МИР-61. CAN-BUS допускает до 300 м (с понижением скорости обмена).

Насчет датчиков типа DS1820 - мысль интересная, но до сих пор не возникала. Как говорится, возьмем на заметку.
Andrew вне форума  
Старый 30.11.2006, 18:30   #3
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию МИР-61 мало термрметров

Дело в том, что МИР-61 при отказе ввода внешнего параметра начинает перезапускаться. Этот «недуг» не был «побежден» и в последних МИРах, которые мы покупали. Если эта проблема решена, то так делать можно, у меня есть объект, где у т19 и м61 общие переменные, наблюдаю за объектом регулярно, опасаюсь за систему отопления. Но все-таки DS1820 хотелось бы увидеть в составе МИР-61. У нас на него большие планы.
5it вне форума  
Старый 19.12.2006, 15:32   #4
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию МИР-61 мало термрметров

Цитата:
Дело в том, что МИР-61 при отказе ввода внешнего параметра начинает перезапускаться.
Исправлено в МИР-61 версии ≥ 15 (с 20.12.2006)
(перезапуск при физическом обрыве CAN)
Andrew вне форума  
Старый 20.12.2006, 19:25   #5
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию МИР-61 мало термрметров

Обновление версии ПО на выпущенных ранее приборах возможно?
5it вне форума  
Старый 21.12.2006, 09:53   #6
Andrew
Опытный пользователь
 
Аватар для Andrew
 
Сообщений: 127
По умолчанию МИР-61 мало термрметров

Конечно, но это заводская операция и может быть сделана у нас на производстве (обычно при поверке или по запросу пользователя).
Для этого надо сдать соотв. прибор, и отметить на складе, что требуется обновить версию прошивки (на всякий случай укажите ≥ 15).
Andrew вне форума  
Старый 21.12.2006, 19:48   #7
5it
Пользователь
 
Аватар для 5it
 
Сообщений: 50
По умолчанию МИР-61 мало термрметров

Бесплатно? ) (Шутка). Сдадим, отметим, попробуем.
5it вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Отображение параметров на дисплее тэкон 19 Алексей 37 Настройка 2 18.10.2016 08:25
Запись в Тeкон-19 значений параметров при заливке очереди задач Ruric Программное Обеспечение 1 12.04.2012 13:17
Типы параметров Freya Документация 2 25.12.2009 09:43


Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07889 секунды с 13 запросами