Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Программное Обеспечение

Программное Обеспечение вопросы связанные с ПО

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 28.06.2016, 08:40   #1
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
проверено ИСКРа оперативный контроль

Добрый день.

Существует система сбора данных по GPRS с ТЭКОН 19 на ИСКРу. Система работала стабильно с октября 2015 года. Идет сбор данных работы котельной (давления, температуры, расходы, тепло ...)
Две недели назад возникла проблема:
Из 12 параметров оперативного контроля перестали обновляться 6 параметров. При чем в ТЭКОНе все параметры в норме, в архивах ИСКРы параметры есть, сервер опроса работает стабильно, все параметры опрашиваются без ошибок. Но в оперативных данных почему-то не обновляются.
Пробовали перезагружать все, начиная с ТЭКОН и К105 и заканчивая компьютером сервера. Ничего не помогает.
Вчера продублировал параметры, которые не обновляются, но не успел проверить, идут данные или нет. Было отключение электроэнергии.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, где копать?
Объект находится в области, выбираюсь туда не часто. Местные админы удаленный доступ не дают.
Vasyandra вне форума  
Старый 30.06.2016, 08:06   #2
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: ИСКРа оперативный контроль

Добрый день. Пожалуйста отправьте подробный лог обмена на info@kreit.ru. Были ли какие либо предпосылки (ремонт/поверка/замена/...) для сбоя работы оборудования?

Последний раз редактировалось Dmitriy; 01.07.2016 в 09:01.
Dmitriy вне форума  
Старый 30.06.2016, 09:03   #3
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: ИСКРа оперативный контроль

Цитата:
Пожалуйста отправьте подробный лог обмена на info@kreit.ru.
Отправил логи вам на почту.
Предпосылок никаких не было. Никакое оборудование не снимали, не отключали.
Я с понедельника ухожу в отпуск до 25 июля. Если за сегодня-завтра не решу проблему, тогда останется на потом.

Последний раз редактировалось Dmitriy; 01.07.2016 в 09:01.
Vasyandra вне форума  
Старый 01.07.2016, 08:29   #4
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: ИСКРа оперативный контроль

Письмо вам на почту не отправилось. ругается на спам похоже.
Проблему решили переносом ТЭКОНа на другой сервер. На другой машине стоит ИСКРа по сбору данных по газу. Настроил по новой ТЭКОН на этой машине. Все работает стабильно. Заказчик доволен. Вопросов нет. Я спокойно в отпуск.
Vasyandra вне форума  
Старый 01.07.2016, 09:04   #5
Dmitriy
Администратор
 
Аватар для Dmitriy
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 88
По умолчанию Re: ИСКРа оперативный контроль

Рад что вы спокойно можете отдохнуть, после выхода на работу предлагаю вам всё же разобраться с первым сервером. Будем ждать ваших сообщений, приятного и спокойного отдыха!
Dmitriy вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос Как сменить сетевой номер контролера К-104 edviga Настройка 6 05.08.2016 07:47
Тэкон-19 и контроллер К-105 oooehtalon Интерфейсы, построение сетей 1 18.02.2014 10:07
Подключение массомера promas F80 к контроллеру текон-19 Renat Датчики, первичные преобразователи 1 27.09.2013 13:59
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49
регистрация событий в контроллере ТЭКОН-17 popazova Контроллеры ТЭКОН 3 20.03.2009 15:11


Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06734 секунды с 13 запросами