Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Датчики, первичные преобразователи

Датчики, первичные преобразователи Технические вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.03.2016, 12:42   #1
Виктор
Новичок
 
Аватар для Виктор
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 3
проверено Подключение аналогова датчика температуры

Есть проектное решение подключить аналоговые датчики температуры к Тэкон-19-05
но в проекте явные ошибки, а в вашем описание на контроллер есть только подключение ТСП, хотя вроде в библиотеке для 05 есть программа тэкон19 для 2t_p_dp_f для учета пр. газа. Подскажите пожалуйста правильную схему расключения датчиков t
Виктор вне форума  
Старый 02.03.2016, 12:54   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Подключение аналогова датчика температуры

Здравствуйте.
Для подключение аналоговых датчиков температуры воспользуйтесь руководством по эксплуатации на ТЭКОН (стр. 39) "схемы подключения ИП с токовым выходом"
operation вне форума  
Старый 02.03.2016, 13:54   #3
Виктор
Новичок
 
Аватар для Виктор
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Подключение аналогова датчика температуры

Как подключаются токовые выхода датчиков я знаю но на модификации 19-05 их только 2 и на них я могу подключить только датчик давления и датчик перепада давления, а куда цеплять аналоговые датчики температуры я так и не понял. в Т17 там просто не надо было распаивать перемычку, а здесь как и куда цеплять.
Виктор вне форума  
Старый 02.03.2016, 14:53   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Подключение аналогова датчика температуры

У вас преобразователи температуры - термометры сопротивления (типа ТСМ, ТСП..), или масштабируемые (с унифицированным токовым выходом (4..20mA) ??

Добавлено через 41 секунду

р.с. пишите без ошибок)
Василий вне форума  
Старый 03.03.2016, 08:08   #5
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Подключение аналогова датчика температуры

Если я Вас правильно понял. ТО у Вас датчики (4-20мА): Давления, перепад, и 2- температуры.
Для таких ситуаций как у Вас существует модуль расширения токовых сигналов (с гальванической развязкой) ТЭКОН-19-11 (исполнения)

Подключить 4 датчика (4-20мА) на один контроллер, у которого 2 входа (4-20мА), не возможно.

Цитата:
Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Как подключаются токовые выхода датчиков я знаю но на модификации 19-05 их только 2 и на них я могу подключить только датчик давления и датчик перепада давления, а куда цеплять аналоговые датчики температуры я так и не понял. в Т17 там просто не надо было распаивать перемычку, а здесь как и куда цеплять.
operation вне форума  
Старый 03.03.2016, 08:38   #6
Виктор
Новичок
 
Аватар для Виктор
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 3
По умолчанию Re: Подключение аналогова датчика температуры

Спасибо. Видимо проектировщики ошиблись и не ту модель тэкона применили
Виктор вне форума  
Старый 03.03.2016, 08:45   #7
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 313
По умолчанию Re: Подключение аналогова датчика температуры

дело не в этом, вы не выберете Тэкон с 4-мя аналоговыми входами 4..20, не применив модуль расширения. а это уже будет избыточным решением. не проще ли изменить тип ТС ?)
Василий вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение слава Контроллеры ТЭКОН 7 27.07.2016 08:08
Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232 BuldakovIV Настройка 4 18.09.2013 13:04
Подключение Взлет ЭРСВ tim Датчики, первичные преобразователи 3 19.07.2013 16:45
Проблема Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232 Петр Потнин Контроллеры ТЭКОН 6 03.06.2013 12:26
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12


Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07010 секунды с 13 запросами