Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Документация

Документация Вопросы и замечания по документации

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 25.10.2013, 01:10   #1
Александрзеленый
Новичок
 
Аватар для Александрзеленый
 
Адрес: казань
Сообщений: 7
По умолчанию простые вопросы 2

Здравствуйте,есть тэкон 19,вихревой преобразователь и два датчика температуры,считаем количества тепла горячей воды Гкал.
в архиве есть:
Qотоп ч,с,м-это количество тепла Гкал за час,сутки и месяц.
Qотоп++ с,м-это количество тепла Гкал за сутки и месяц,но обновляется.
Вопрос:
1.какой пункт считает нарастающее тепло?Необходимо показание,которое считает всего что успело набежать за все время пользования...
2.Qотоп ч,с,м и Qотоп++ с,м с какого дня начинает считать?с нового месяца или с момента включения?
Александрзеленый вне форума  
Старый 25.10.2013, 07:38   #2
Yaric
Модератор
 
Аватар для Yaric
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 125
По умолчанию Re: простые вопросы 2

1. Qотоп++ - архив нарастающим итогом.
2. Архив нарастающим итогом считает с момента запуска. Формирование архивов описано в Руководстве по эксплуатации, стр. 24 - раздел 2.3.5.3.
Yaric вне форума  
Старый 22.11.2013, 19:08   #3
Александрзеленый
Новичок
 
Аватар для Александрзеленый
 
Адрес: казань
Сообщений: 7
По умолчанию Re: простые вопросы 2

Здравствуйте,есть тэкон 19,вихревой преобразователь и два датчика температуры,считаем количества тепла горячей воды Гкал.
Подскажите пожалуйста в какой день обновляется Q отоп месячный(с начала пуска через месяц или каждый новый месяц календарный).
Температура подачи и обратки в час,сутки и месяц обновляется мгновенно или это среднее значение за время?
Также расход Gотоп часовой,суточный и месячный(мгновенный или средний) и когда обновляется(во сколько)?
Александрзеленый вне форума  
Старый 25.11.2013, 09:18   #4
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: простые вопросы 2

Периоды и моменты обновления всех типов параметров (мгновенные, интервальные, часовые, суточные, месячные, интегральные) указаны в РЭ на прибор, см. пункт 2.3.9. РЭ имеется на сайте, вот ссылка http://kreit.ru/cont/i/documents/t19re.pdf.
Конечно, это относится к случаю, когда очередь задач составлена корректно, например, взята из нашей стандартной библиотеки или заказана вместе с прибором, а длительность интервала, расчетный час и расчетная дата установлены в верном диапазоне.

Последний раз редактировалось gae; 25.11.2013 в 09:37.
gae вне форума  
Старый 25.11.2013, 10:04   #5
Александрзеленый
Новичок
 
Аватар для Александрзеленый
 
Адрес: казань
Сообщений: 7
По умолчанию Re: простые вопросы 2

Мы настройку прибора заказывали у Вас.По документации не понятно где мгновенные,а где средние значения,так же не понятно в какой день(час) обновляется информация за месяц...

Подскажите пожалуйста в какой день обновляется Q отоп месячный(с начала пуска через месяц или каждый новый месяц календарный).
Температура подачи и обратки в час,сутки и месяц обновляется мгновенно или это среднее значение за время?
Также расход Gотоп часовой,суточный и месячный(мгновенный или средний) и когда обновляется(во сколько)?
Александрзеленый вне форума  
Старый 25.11.2013, 10:53   #6
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: простые вопросы 2

Видимо, РЭ так и не прочитали, там всё описано.
Обычно на наших приборах устанавливается расчетный час 0 часов, расчетные сутки 1 число, см. карту программирования, или подключите программу ТТР20 и проверьте.
Информация по температуре и давлению заносится во все виды архивов только как среднее значение за соответствующий период (час, сутки, месяц).
Все накапливаемые параметры (расход, тепло, время исправной/неисправной работы), идентификаторы которых не снабжены "плюсиками" в карте программирования или меню, заносятся в архивы как накопленное только за данный период (час, сутки, месяц) значение.
Если архивируемый параметр указан с "плюсиком", например, Gотоп+, это означает, что в соответствующем архиве (часовом, суточном, месячном), хранится интегральное значение, накопленное с момента пуска узла в эксплуатацию.
В любой часовой архив запись производится в момент начала нового часа.
В любой суточный архив запись производится в момент наступления расчетного часа, значит, в 0 часов.
В любой месячный архив запись производится в момент наступления расчетного часа расчетных суток, т.е. в 0 часов 1-го числа.
gae вне форума  
Старый 25.11.2013, 12:14   #7
Александрзеленый
Новичок
 
Аватар для Александрзеленый
 
Адрес: казань
Сообщений: 7
По умолчанию Re: простые вопросы 2

Спасибо.
У нас прибор был запущен 23 числа прошлого месяца,как в этом случае он считает среднее значение за прошлый месяц?

Добавлено через 8 минут

Среднее значение месяца выводится,считается с момента включение или с первого числа?в нашем случае с 23 или же с первого числа прошлого месяца?..
Александрзеленый вне форума  
Старый 25.11.2013, 12:40   #8
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: простые вопросы 2

Откройте документ "описание алгоритмов ТЭКОН-19" на сайте, там написан способ вычисления средних значений.
Среднее значение за любой период вычисляется по правилам элементарной арифметики: как частное от деления суммы замеров на число замеров. Если Вы запустили узел не с начала месяца, то именно с этого момента и начнется вычисление среднемесячного значения. О предыдущем времени ТЭКОН ничего знать не может. И чего, собственно Вы боитесь? Если, например,для простоты температура примерно постоянна (пусть около 90 градусов), а с 23 по 31 число прибор сделал 10000 замеров (цифра с потолка), то средняя и будет (90*10000)/10000 = 90 градусов. Если бы прибор работал весь месяц, сделал бы пусть 30000 замеров, и результат тот же - (90*30000)/30000 = 90 градусов. Это же не накопление, а усреднение по числу замеров, не "размазываемое" на весь месяц!
А вот накопленный расход за неполный месяц, естественно, будет меньше, чем за полный.
И еще, подавляющее большинство заказчиков интересуются суточными данными по средним Т и Р, а не месячными. Месячные больше нужны для тепла, расхода, контроля времени работы.
gae вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Несколько вопросов по Т-17, Т-19 tim Контроллеры ТЭКОН 3 28.02.2013 14:52
Тэкон19 простые вопросы по эксплуатации Александрзеленый Документация 1 18.02.2013 12:39
Помогите с вопросом ТЭКОН-19 FREEZZZ Настройка 11 09.11.2012 11:13
Восстановление работоспособности ПО kimbox Программное Обеспечение 5 01.04.2008 15:12
Пара вопросов по железу mnugsm Контроллеры ТЭКОН 2 30.01.2007 13:23


Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version ?.?.?
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08338 секунды с 13 запросами