Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Датчики, первичные преобразователи

Датчики, первичные преобразователи Технические вопросы

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 10.07.2013, 12:24   #1
tim
Гость
 
Аватар для tim
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Подключение Взлет ЭРСВ

Добрый день!
В документации на расходомеры ЭРСВ указано, что максимальное напряжение на частотных выходах в пассивном режиме - 24В, максимальный коммутируемый ток - 10 мА.
Если ставить БП-63-00, то напряжение и ток получаются на пределе, а с учетом характеристик БП-63-00 (допустимое отклонение на 2,5 В) уже и за пределом.
Можно ставить БП-63-02, но тогда 2 канала БП (24В-150мА) не будут использованы и станет больше гальванически связанных цепей.
Что посоветуете?

И еще вдогонку вопрос: модификация ТЭКОН-19-10М не указана в прайсе, она вообще выпускается? можно ее закладывать в проекты?
 
Старый 15.07.2013, 15:35   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Re: Подключение Взлет ЭРСВ

Добрый день.
Действительно выходные напряжения всех каналов БП-63-00 составляют 24В. Как показывает статистика производства на основном канале напряжение не превышает 24В (в большинстве случаев 23.8В)
На дополнительных каналах установлены линейные стабилизаторы и напряжение даже с учетом разброса составляет 23.9 - 24.1В.

Почему при использовании БП-63-02 будут не использованы 2 выхода 24В ?
Уточните предлагаемую Вами схему подключения датчиков с использованием БП-63-02.

Как я понял Вы хотите подключить ВЗЛЕТ ЭРСВ. У этого датчика выход можно сконфигурировать как активный и тогда напряжение питания входных цепей не будет иметь никакого значения. Однако в данном случае все отрицательные линии всех датчиков будут соединены. (Схема подключения датчиков с активным выходом к Т-19 представлена в РЭ на Т-19 рис 3.3В)

2. Т19-10М выпускается серийно и доступен к заказу.
Konst вне форума  
Старый 18.07.2013, 14:07   #3
tim
Гость
 
Аватар для tim
 
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Подключение Взлет ЭРСВ

Насколько я понял из документации, ЭРСВ в активном режиме выдает только 5 В - для ТЭКОНа недостаточно.

Предполагаемая схема в случае установки БП-63-02:
- основной канал используется для питания ТЭКОНов и контроллеров связи (из расчета 1 блок питания на 2 контроллера) и устройств связи;
- 2 канала 12 В - источники питания для импульсных (частотных) выходов, ТЭКОН в активном режиме, ЭРСВ в пассивном. От одного канала БП запитывается 1 ТЭКОН;
- 2 канала по 24 В оказываются лишними. Для питания расходомеров их мощность мала.

По Т19-10М: сколько они стоят?
 
Старый 19.07.2013, 16:45   #4
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Re: Подключение Взлет ЭРСВ

Добрый день.
1. 5-ти вольт в активном режиме датчика достаточно.
2. На самом деле достаточно 1-го канала 12в для питания входов (если это одни ТЭКОН)
т.к. все входы гальванически связаны друг с другом, а развязку обеспечат пассивные выходы
ЭРСВ. (не забудьте снять оба джампера в датчиках. Часто этого не делают и возникает
гальваника по землям датчиков).
3. По Т19-10 прошу обратиться к менеджерам.
Konst вне форума  
Закрытая тема


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232 Петр Потнин Контроллеры ТЭКОН 6 03.06.2013 12:26
Подключение ТЕКОН 17 к персональному компьютеру. sugresmax Настройка 52 26.07.2011 14:02
Подключение УВК СМ1810 к компьютеру через адаптер RS232-ИРПС dima Разное 9 12.02.2009 14:08
Подключение ТЭКОН10 Energetik Контроллеры ТЭКОН 1 26.01.2009 17:15
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12


Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.0.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.06786 секунды с 13 запросами