Старый 03.12.2012, 22:02   #1
Асхат
Гость
 
Аватар для Асхат
 
Сообщений: n/a
По умолчанию два УСП-78

Подскажите, есть шина CAN из 7ми тэкон-19 и одно усп-78 (полностью занято). могу ли я с помощью второго усп-78 включенного в эту же шину CAN собрать оставшиеся необходимые параметры?
 
Старый 04.12.2012, 07:56   #2
Konst
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для Konst
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 184
По умолчанию Re: два УСП-78

Добрый день.
Как вариант можно реализовать такую схему.
Устройства на шине CAN равнозначны с точки зрения процесса обмена, за исключением приоритетов адресов. Однако для второго УСП придется выделить второй адрес на ведущей магистрали. На шине CAN адреса также должны отличаться.
P.S. Неужели в Вашем варианте системы заняты все доступные койлы и регистры ?
Konst вне форума  