Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Настройка

Настройка Вопросы по настройке оборудования

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.08.2019, 15:58   #1
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
проверено Настройка ТЕКОН 10-05

Добрый день, помогите разобраться с проблемой.
Настроили ТЕКОН 1905м из вашей библиотеки уже готовых решений:
Biblio\1 Учёт тепла\Правила 1995г\Учет пара\Насыщенный\1 труба\Частотный расходомер (18_12)\T19_05M
комплект датчиков (Текон 1905м,ТСП, ЭМИСВИХРЬ) проблема в отображении температуры, нет никаких данных в архиве и в индикации, везде пишет 100 градусов, хотя температура 150-200 градусов должна быть.
Что мы сделали не так? почему нет данных? датчик температуры рабочий, линия исправная
Grom вне форума  
Старый 08.08.2019, 16:40   #2
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Убедитесь в том, что ТЭКОН-19 находится в состоянии "Работа", а также сообщите какой программой вы загружали очередь задач.
operation вне форума  
Старый 08.08.2019, 17:01   #3
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от operation Посмотреть сообщение
Убедитесь в том, что ТЭКОН-19 находится в состоянии "Работа", а также сообщите какой программой вы загружали очередь задач.
Прибор в состоянии работа, на дисплее тоже показан значек *)
Пользовались программой Телепорт-20 v2.87, База данных Т20 036 от 26.04.2019
Очередность задач выставили,индикацию выставили, в данный момент учет ведется по давлению и расходу, температуру по прежнему в архив пишет 100 градусов
Grom вне форума  
Старый 09.08.2019, 10:31   #4
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Для загрузки очереди задач лучше использовать Диалог-19.
100гр.С - это у вас измеренное или вычисленное (по давлению) значение? Давление пара при этом отображается нормально? Нет ли ошибки в типе датчика давления - изб - абс ?
Василий вне форума  
Старый 09.08.2019, 10:48   #5
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
Для загрузки очереди задач лучше использовать Диалог-19.
100гр.С - это у вас измеренное или вычисленное (по давлению) значение? Давление пара при этом отображается нормально? Нет ли ошибки в типе датчика давления - изб - абс ?
давление абсолютное 0-1 МПа, запись в архив идет на уровне от 4 килограмм до 5.5, в данный момент текон нормально считает давление в тоннах и метрах кубических и давление, а температура в точке установки ТСП 158 градусов, но текон каждый час ставит значение 100 градусов. Ошибок в датчиках нет, выставили все под выбранный проэкт, возможно нужно выбрать другой вариант из библиотеки готовых решений?
Grom вне форума  
Старый 09.08.2019, 11:20   #6
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

- так может быть у вас просто значение при обрыве датчика фиксируется? просмотрите отображение аналоговых входов. на какой вход подключен датчик температуры, Т0 ? Вход Т1 при этом закорочен?
Василий вне форума  
Старый 09.08.2019, 11:42   #7
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
- так может быть у вас просто значение при обрыве датчика фиксируется? просмотрите отображение аналоговых входов. на какой вход подключен датчик температуры, Т0 ? Вход Т1 при этом закорочен?
Сейчас посмотрю, возможно так и есть, вроде бы этот пункт мы не трогали и оставили как раз то самое значение "100" еще такой вопрос, диапазон по давлению выставили 0- 1.6МПа, давление проверили по манометру, в данный момент 5 кгс/см2, а в теконе показывает 7 кгс/см2, от чего может быть такое превышение?
Grom вне форума  
Старый 09.08.2019, 12:00   #8
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

у вас установлен датчик избыточного давления, а контроллер отображает абсолютное

Добавлено через 1 минуту

либо где-то ошибка в настройках, диапазонах.. погрешность манометра по месту также стоит учитывать
Василий вне форума  
Старый 09.08.2019, 12:39   #9
Grom
Новичок
 
Аватар для Grom
 
Адрес: Горловка
Сообщений: 12
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

Цитата:
Сообщение от Василий Посмотреть сообщение
у вас установлен датчик избыточного давления, а контроллер отображает абсолютное
Добавлено через 1 минуту
либо где-то ошибка в настройках, диапазонах.. погрешность манометра по месту также стоит учитывать
Посмотрим, возможно забили не то что нужно, не сталкивался раньше с программированием такого рода оборудования, температура подключена к входу Т0, Т1 замкнут перемычкой, записал новый архив из библиотеки на стандартных значениях, температура по прежнему 100, в пункте где отображается сопротивление датчика, значения плавают (реакция какая то есть, но не понятно почему не отображает саму температуру)
Grom вне форума  
Старый 09.08.2019, 13:30   #10
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Настройка ТЕКОН 10-05

датчик температуры подключили по 4хпроводной схеме ? какое сопротивление в канале Т0, Т1 ? по какой причине срабатывает подстановка 100 , выход за мин/мах или обрыв датчика?
Василий вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Настройка связи К-104 <> АИ80 <> ТЭКОН-19 mic1979 Интерфейсы, построение сетей 7 24.12.2018 16:49
Настройка ТЭКОН-19 исп.05М Алексей А Настройка 5 07.12.2016 16:03
Настройка ТЭКОН-19 Настройка 8 16.03.2012 07:57
Настройка ТЭКОН 19-02 перегретый пар qwer Настройка 3 28.10.2010 12:47
Проблема ТЭКОН-17 настройка и подключение конфигуривание alex Контроллеры ТЭКОН 3 26.04.2010 08:49


Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.08203 секунды с 10 запросами