Вернуться   Форум КРЕЙТ > Вопросы > Контроллеры ТЭКОН

Контроллеры ТЭКОН Технические вопросы. Подключение, интерфейсы, программная стыковка

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.09.2016, 04:24   #1
Andre
Новичок
 
Аватар для Andre
 
Адрес: Оренбург
Сообщений: 2
проверено Подключение ТЭКОН 19

Здравствуйте.
Не могу подключиться Телепортом к ТЭКОН-19 ч/з К-104 Ethernet. к К-104 так же не подключается.
Помогите разобраться с последовательностью действий.
1. Вход в программу
2.Настройка пути к БД
3. Настройка видов связи:
- контроллер Ethernet К-104;
- сеть ч/з порт CAN BUS адаптера;
- указываем IP, порт по умолчанию CAF0;
- задаем диапазон номеров в сети
4. Поиск модулей в сети.
После этих действий ничего не обнаруживается.
Смогли подключиться только к К-104 Config_k104_Modbus.exe.
Andre вне форума  
Старый 03.09.2016, 22:01   #2
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН 19

Какой ip указываете, dip в каком положении? Поиск модулей по адресам 00- FF ?
Вообще, вы пытаетесь реализовать нестандартную схему для настройки Тэкон. (Ведь задача именно в этом?) Используйте адаптеры от производителя АИ-89, 92.
Василий вне форума  
Старый 05.09.2016, 07:30   #3
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
В работе Re: Подключение ТЭКОН 19

Цитата:
Сообщение от Andre Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не могу подключиться Телепортом к ТЭКОН-19 ч/з К-104 Ethernet. к К-104 так же не подключается.
Помогите разобраться с последовательностью действий.
1. Вход в программу
2.Настройка пути к БД
3. Настройка видов связи:
- контроллер Ethernet К-104;
- сеть ч/з порт CAN BUS адаптера;
- указываем IP, порт по умолчанию CAF0;
- задаем диапазон номеров в сети
4. Поиск модулей в сети.
После этих действий ничего не обнаруживается.
Смогли подключиться только к К-104 Config_k104_Modbus.exe.
Здравствуйте.
Реализовать подключения к контроллеру ТЭКОН-19, можно и про помощи контроллера К-104 исп.04.
Вы пишите, что у Вас удалось подключения через программу (Config_k104_Modbus).
Уточните исполнения Вашего контроллера К-104. Если у Вас К-104 исп. 01 (TCP/Modbus), реализовать подключение к ТЭКОН-19, через программу Телепорт ТТР20 нельзя. Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных.
operation вне форума  
Старый 12.09.2016, 16:33   #4
Vasyandra
Пользователь
 
Аватар для Vasyandra
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 34
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН 19

Цитата:
Протокол ModBus предназначен для передачи архивных данных.
Простите, а каким образом ModBus передает архивные данные? Текущие данные передавал, а вот считывание архивов не смог реализовать в данном исполнении
Vasyandra вне форума  
Старый 12.09.2016, 20:07   #5
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН 19

Присоединяюсь к вопросу!
Василий вне форума  
Старый 13.09.2016, 06:48   #6
gae
Ветеран КРЕЙТ
 
Аватар для gae
 
Адрес: Россия, Екатеринбург
Сообщений: 148
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН 19

Последняя фраза в ответе operation от 05.09.16 содержит опечатку, пропущена частица "не". Фраза должна читаться так: "Протокол ModBus не предназначен для передачи архивных данных".
Причина элементарна: любой архив представляет собой массив данных и является индексным параметром, т.е. параметр с одним номером и набором изменяющихся индексов для доступа к отдельным элементам массива; а в стандарте протокола ModBus нет команд чтения индексных параметров, только команды чтения одиночных параметров.
gae вне форума  
Старый 16.09.2016, 07:36   #7
operation
Сотрудник КРЕЙТ
 
Аватар для operation
 
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 224
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН 19

Цитата:
Сообщение от Vasyandra Посмотреть сообщение
Простите, а каким образом ModBus передает архивные данные? Текущие данные передавал, а вот считывание архивов не смог реализовать в данном исполнении
Прошу прощение. В предыдущем сообщении, мной действительно была допущена опечатка. Протокол ModBus архивные данные не передает.
operation вне форума  
Старый 16.09.2016, 08:22   #8
Василий
Опытный пользователь
 
Аватар для Василий
 
Адрес: РФ, Челябинск
Сообщений: 314
По умолчанию Re: Подключение ТЭКОН 19

Как вариант, можно считывать значения из Алгоритмов накопления на отрезках времени- сумму за предыдущий час, сутки и т.д..
Василий вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение ТЭКОН-19 к ПК Игорь Контроллеры ТЭКОН 1 11.04.2014 09:58
Подключения ТЭКОН 17 к ПК через rs232 BuldakovIV Настройка 4 18.09.2013 13:04
Проблема Подключение ТЭКОН-17 к ПК через RS-232 Петр Потнин Контроллеры ТЭКОН 6 03.06.2013 12:26
Подключение ТЭКОН10 Energetik Контроллеры ТЭКОН 1 26.01.2009 17:15
Подключение ТЭКОН 17 через RS 485 nikmen777888 Контроллеры ТЭКОН 15 04.10.2007 14:12


Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.5.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.07583 секунды с 10 запросами