Согласно инструкции по настройке ТЭКОН (желательно ее почитать!!!), в описании трубопровода параметр "датчики температуры" содержит две ссылки на номера датчиков - температура в точке раздела (для энтальпии) и температура в точке измерения расхода (для вычисления характеристик среды). Если отдельного датчика для энтальпии нет (а это обычно у 99 процентов заказчиков), в этом параметре должен ДВАЖДЫ повторяться один и тот же номер датчика температуры в точке измерения среды. Проверьте, и, если у Вас это не так, приведите в порядок настройку.