По умолчанию Есть предположение

Проверьте номер канала, к которому подключен датчик давления.

Для стандартной очереди задач ПАР ЧИСЛОИМПУЛЬСНЫЙ этот датчик должен быть подключен к токовому каналу 0 [клеммы 3 и 4], над которыми на корпусе прибора Т19-02 есть надпись "I0". (Может быть датчик подключен не к каналу 0, на эту мысль наводит Ваша фраза "клеммы 1 и 2&quot. Еще проверьте полярность подключения: + к правой клемме (4). Под "+" имеется в виду ток втекающий по отношению к ТЭКОН.