По умолчанию ТЭКОН-17 с CAN

Таким образом, у Вас в сети CAN 3 устройства: Т17, МУ-71 и компьютер.

1) Программа TTP20 выводит ли сообщения об ошибке?

По подключению, проверьте:

2) Модуль CAN в Т-17 требует внешнего питания, подключено ли оно?
Питание должно быть 18-36 В (минимум 15 В).
Питание 24 В можно взять прямо от ТЭКОН-17.

3) Каков сетевой номер МУ-71 на шине CAN?
(не должен совпадать с сет.номером второго контроллера, т.е. 01 у Т-17 (настройка 0149 означает, что сетевой номер Т-17 равен 01))

4) Какова установка терминаторов шины CAN?
(должно быть не более двух на двух разных концах шины)
(устанавливаются джамперами на МУ-71 и Т10.00.54, перемычкой на клемме в Т-17)

PS: Попробуйте обмениваться другой программой, например "Искрой", если она у Вас есть. Могут быть программные нестыковки TTP20 и T-17, т.к. TTP20 вообще-то была предназначена и разрабатывалась для приборов новой серии Т20 (ТЭКОН-19 и других).
Andrew вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +5.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0 RC1
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Время генерации страницы 0.05205 секунды с 10 запросами